Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от piron45
пон окт 04, 2021 9:02 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
пон окт 04, 2021 8:59 pmБилян написа:
Знаеш ли как се подреждат пластините в клемната кутия на мотор за триъгълник. Трябва така да подредиш кабелите . Еднакви цветове един под друг в кутията на мотора
Така ги бях подредил в началото, но дава директно на късо и пада автоматичния предпазител. Само на звезда работи.
от piron45
пон окт 04, 2021 9:00 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
пон окт 04, 2021 8:57 pmkrasi92 написа:
Ако не си ги откачвал и не са объркани начало и краи на намотките даваи по начина на валентин и размени кабелите на втория контактор. За да елиминираш механичен проблрм откачи ремъците и мери пак тока.
Утре ще пробвам и това.
от piron45
пон окт 04, 2021 8:48 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
пон окт 04, 2021 8:45 pmkrasi92 написа:
В клемната кутия на мотора изводите от статора откачвал ли си ги.
Не съм ги откачал, горе на снимката ги има.
от piron45
пон окт 04, 2021 8:46 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
Намотките са по 6 ома, ето снимка как са вързани.
от piron45
пон окт 04, 2021 8:30 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
Не съм мерил времето, но е вероятно около или над 10сек. Развърта си се напълно защото оборотите остават постоянни като се развърти и след това изключва котактор 3 и включва контактор 2. Като включи на триъгълник оборотите не се променят, само тока скача.
Утре ще го пробвам и без ремъци.
от piron45
пон окт 04, 2021 8:08 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
Колега, на контактора е доста трудно да ги разместя че кабела е 16мм2, а мястото е малко. По ми е лесно в клемната кутия на мотора. Мога да се напъна и на контактора , но не виждам разликата. На практика не съм променял връзките на таблото. Само махнах старите кабели и сложих по дълги. Не съм и очак...
от piron45
пон окт 04, 2021 6:36 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
Механичен проблем няма, на звезда двигателя се развърта нормално, таблото работи коректно, като изключа защитата и включа бутона на мотора, контакторите си сработват нормално. Качвам снимка на таблото и мотора, снимката на кутията е след като размених фазите за проба.
от piron45
пон окт 04, 2021 3:39 pm
Форум: Електротехника
Тема: Проблем с ел.мотор Звезда-Триъгълник
Отговори: 72
Преглеждания: 6925
Здравейте, появи ми се един проблем . Става въпрос за дробилка за клони. Двигателя е 40kW и работи на звезда-триъгълник. Машината не е работила около 2г и преместена от таблото та се наложи да сменя кабелите до двигателя. Пускам да работи и двигателя се развърта нормално на звезда, но щом превключи ...
от piron45
чет юли 26, 2018 9:51 pm
Форум: Електроника и Схеми
Тема: схема на инвертор
Отговори: 9
Преглеждания: 6641
А ПЛАТКИТЕ В ЛАЙ ФОРМАТ ИМАШ ЛИ ГИ КОЛЕГА ? a platki w laj format ima[ li? точно защото искам да си го направя сам и попитах за този знам че има и други схеми и за по мощни но този ми се видя с по проста схема. мерси на отговорилите . Наздраве. Щом искаш да направиш нещо сам , ето ти колега тема от...
от piron45
нед юли 08, 2018 9:46 am
Форум: Електротехника
Тема: Краде ли ме енергото ?
Отговори: 23
Преглеждания: 4219
Вчера жената ми се оплака, че от известно време печката не пече добре. Днес рекох да я прегледам за проблеми и се оказа че всичко и е наред. Но като замерих напрежението на нагревателите се оказа 213V. Рекох да проверя колко е на входа на таблото в къщата, пак 213V. Значи затова печката не пече какт...