За какво ти е това реле? И защо го буташ между панелите? С тиристор като ключ не е ли по-добре.... :) Това реле изключва панелите за да не загрява повече бойлера когато вече е достигнал температурата. Слагам го там по две причини. 1. По добро охлаждане. Все пак покрива е по ветровит. 2. По голяма б...
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 10:58 pm
Форум: Градина
Тема: Избор на помпа за капково напояване
Отговори: 57
Преглеждания: 2485
Как да е законно като не си сертифициран? А гаражи под наем колкото щеш.
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 10:28 pm
Форум: Градина
Тема: Избор на помпа за капково напояване
Отговори: 57
Преглеждания: 2485
пет апр 26, 2024 10:23 pmТрифон П.Трифонов написа:
Чел съм описанието още като невръстен градинар.
Ти кажи кое е сложното на 40 годишна да се газифицира! Два дни вече я тунингован, а едно време отнемаше 4-5 часа.
Еми пиши по разбрано. Аз не мога да те разбера, та камо ли колата да те разбере. Кой е тунингован?
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 9:55 pm
Форум: Градина
Тема: Избор на помпа за капково напояване
Отговори: 57
Преглеждания: 2485
За да не се запушват капките, маркуча се слага с отвора нагоре. Тинята и пясъка е винаги отдолу.
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 9:16 pm
Форум: Градина
Тема: Избор на помпа за капково напояване
Отговори: 57
Преглеждания: 2485
Всеки сам си решава. Аз лично не бих си го причинил. Видял си снимките. Развивам врътките и махам маркучите есента, навивам разпределителите и ги прибирам. Пролетта опъвам с внучките новите, завивам ги, покривам ги с мулча и съм готов за саденето. То ако са ти няколко маркуча става, но моите са към ...
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 7:23 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита от прав ток
Отговори: 38
Преглеждания: 1069
Така и така се заиграх, та направих нова по съвършенна схема. Действа и от към + и -. Не съм сметнал още съпротивленията, а и трябва да ги тествам и експериментално, но сега нямам време. R1 и R2 трябва да са равни или електронен вариант. Тоест ми трябва средна точка. Р3 е някакво малко -330ома приме...
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 6:11 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита от прав ток
Отговори: 38
Преглеждания: 1069
Все едно имаш правотокова дтз. В твоя случай имаш точно едно голямо НИЩО. Опааа... Сбърках. Имаш едно измамно чувство че това недоразумение те защитава. :partyman: Добре анализирай го и ми кажи по какъв начин може да убие някой. Не говорим за късо между минус и земно, щот тогава престава да действа.
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 3:44 pm
Форум: Градина
Тема: Избор на помпа за капково напояване
Отговори: 57
Преглеждания: 2485
Регулатора се ползва с лентовите, ако ползваш другите няма да ти трябва. На втората снимка ги има и лехите подготвени за доматите и краставиците.
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 3:25 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита от прав ток
Отговори: 38
Преглеждания: 1069
И какво се случва при пробив на минуса към земя? Нищо. Нали сам му казваш да заземи минуса :-D Хидрата каза да се заземи бойлера. Чети внимателно. Имам 2 ФВ бойлера с контролери. В инструкцията е написано, че е препоръчително корпуса да се заземи, но ако няма такава възможност то да се занули. Това...
от ivanovbg
пет апр 26, 2024 1:48 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита от прав ток
Отговори: 38
Преглеждания: 1069
DC реле за утечка към земя 3600 лева с безплатна доставка То ако можеше с чаркове за 5 кинта... :) Пробив на минус към земя и неадекватната схемичка е мъртва. Вече не работи. Не си играй с DC-то. Ако при АС тока те "удря" и имаш някакъв шанс да се откачиш, при DC-то тоя шанс е нищожен. Там мускулит...