- чет апр 11, 2024 9:29 am
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Столица- L=3.2м; Ребра- L=2.5(2.6)м; Товар- 150кг/м2 1..Дървена столица с височина 24см- трудно ще се намери. 2..3 бр. дъски/талпи с ширина 25см и дебелина 4см, стегнати вертикално с шпилки- хубаво е ребрата да стъпят и на трите. 3..Ст. греда IPE 120 с два броя дървени гредички 10х6(5)см от двете с...
- нед апр 07, 2024 3:35 pm
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Останах с впечатлението, че точките на поповете са строго фиксирани. В противен случай язък за барута. И ...... остава валидно правилото на Blue 2x2. Дървени столици и ребра подпрени през максимум 2м. За билната столица е така, фиксирана, за да мога да използвам пространството. От междинната към зи...
- чет апр 04, 2024 12:08 pm
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Останах с впечатлението, че точките на поповете са строго фиксирани. В противен случай язък за барута. И ...... остава валидно правилото на Blue 2x2. Дървени столици и ребра подпрени през максимум 2м. За билната столица е така, фиксирана, за да мога да използвам пространството. От междинната към зи...
- чет апр 04, 2024 8:52 am
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Благодаря. Значи билна столица и майи ipe 120 с летви 10х6. Останалото е както го коментирахме преди. ДА! На теория и IPE100 би трябвало да стане за майя, но му нямам доверие, нека остане IPE120. След изсъхване на дървото шпилките се пристягат. По тази логика, ако подпра междинните столици не през ...
- ср апр 03, 2024 4:38 pm
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Майя Общ товар 150кг/м2 L=3.6м Триъгълна диаграма на товар от около 700кг Минимално напречно сечение 14х12см По-добър вариант би бил предложението за 14х14см Провисване икономично- 360/200=1.8см „луксозно“- 360/250=1.44см Дървени греди 14х12см----1.5см 14х14см----1.3см Няма логика и ребрата и маиит...
- вт апр 02, 2024 11:06 pm
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Майя Общ товар 150кг/м2 L=3.6м Триъгълна диаграма на товар от около 700кг Минимално напречно сечение 14х12см По-добър вариант би бил предложението за 14х14см Провисване икономично- 360/200=1.8см „луксозно“- 360/250=1.44см Дървени греди 14х12см----1.5см 14х14см----1.3см Да разбирам, по-добрия вариан...
- пон апр 01, 2024 4:56 pm
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Маиите размер? L=3.65м ? Общата дължина на всяка майя е 8.60м. Ще бъдат разделени на 3 части с попове под снадките. Има чертеж. Размер за маиите. 14×14 ок ли е? Какво пречеше дължината на маиите да е на чертежа? Схемата е неточна. При единият подход, майата излиза с отвор 355см, при другият 365см? ...
- съб мар 30, 2024 8:38 pm
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
Междинни и надзидни столици размер? Междинни=Билна Там където е 2.55м може и по-малко сечение. Надзидни-стъпва на зида. По твое усмотрение. Да може да „поеме“ ребрата, (да не се разцепи от винтовете/пироните). Маиите размер? L=3.65м ? Да разбирам междинните пак ipe 120 или дървени. Общата дължина н...
- съб мар 30, 2024 7:45 am
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
пет мар 29, 2024 10:01 pmBLUEPUPIL написа: Столици IPE 120 с дървени греди- нека са 6х10.Маиите размер? Междинни и надзидни столици размер? Благодаря!
Двойни попове 10х10.
Ребра 10х14
- пет мар 29, 2024 9:11 pm
- Форум: Къщи
- Тема: Трискатен покрив на къща
- Отговори: 43
- Преглеждания: 4598
14х14 достатъчна ли е дебелината на поповете? Дървените връзки без сериозни ст. планки не предават момент. Следователно поповете работят на натиск (с известен ексцентритет). Дървени (чамови) попове/колони 10х10 с височина 2.5м могат да носят (при центричен натиск) товар от над 3t. Обаче два попа бл...
- 1
- 2
Търсенето намери 20 резултата за