Най - вълнуващия въпрос зимно време.
PCL82 - майстор
По новите изисквания диаметър не е посочен. Въпреки това по старите книги пише минимален вътрешен диаметър 25мм, което значи 1" черни или 28мм мед. Добре е това правило да се спазва, за да се избегне риска от запушване на тръбата. Също така със широки тръби биха се намалили неприятностите при евентуално завиране. Даже има формули, където диаметърът на тръбите се изчислява според мощността на котела.

Физиката не се е променила, затова бих спазвал опита на хората. Това за добър ден ме посъветва един инженер по топлотехника.
vessselinov - специалист
Разширителния съд ще е 13 литра и ще го свържа на колектора на студената вода преди филтъра помтата и водната риза. След като навържа всичко от къде да започна пълнене на ситемата. Имам празни позиции на колекторите може от там или от РС? След това обезвъздушаването има ли значение от кой радиатор или от коя точка да започна?
PCL82 - майстор
Так свързан РС ще ти смуче непрекъснато въздух, ако не е достатъчно високо. Освен това ще се окаже отделен от камината чрез кранове, което е недопустимо. Ако ще го връзваш така сложи предпазен клапан по налягане на камината, че нещо да те пази.
fbr - майстор
PCL82 написа:
Так свързан РС ще ти смуче непрекъснато въздух, ако не е достатъчно високо.
Глупости. Нормалното състяние на един РС е, да има поне 1/2 вода в него. Откъде ще смуче този въздух. Какво значи "достатъчно високо" . Има си едно правило "Най-ниската точка на РС трябва да е по-високо от най-високата точка на системата". Няма изискване за достатъчност.
А предпазния клапан си е задължителен, ако ще и РС да е свързан направо на котела.
PCL82 - майстор
fbr написа:
PCL82 написа:
Так свързан РС ще ти смуче непрекъснато въздух, ако не е достатъчно високо.
Глупости. Нормалното състяние на един РС е, да има поне 1/2 вода в него. Откъде ще смуче този въздух. Какво значи "достатъчно високо" . Има си едно правило "Най-ниската точка на РС трябва да е по-високо от най-високата точка на системата". Няма изискване за достатъчност.
А предпазния клапан си е задължителен, ако ще и РС да е свързан направо на котела.
Правилото което си цитирал е само половината от истината. Когато РС е на входящата тръба трябва да е по-високо от най-високата точка поне с толкова, колкото е напора напомпата. Пишего в в дебелите книги.

И вместо да спориме кой как го свързва е добре да се спазват наредбите и правилниците. Те са за това. Трябва и да се разбира защо са така.


НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия


Чл. 237.
(2) При отворен разширителен съд циркулационните помпи се монтират на подаващия или връщащия тръбопровод на инсталацията в близост до топлинния източник извън връзките му с разширителния съд.
(3) Когато циркулационната помпа е монтирана на връщащия тръбопровод при отворен разширителен съд, разликата в нивата между отоплителните тела в най-горния етаж и в средата на разширителния съд трябва да е по-голяма от напора на помпата.
vessselinov - специалист
PCL82 написа:
Так свързан РС ще ти смуче непрекъснато въздух, ако не е достатъчно високо. Освен това ще се окаже отделен от камината чрез кранове, което е недопустимо. Ако ще го връзваш така сложи предпазен клапан по налягане на камината, че нещо да те пази.
Ще сложа предпазен клапан, реших на студената вода да сложа РС защото такива съвети съм прочел във форума. В много теми пише че на която тръба е помпата на нея да е и разширителния съд. Ако има проблеми ще го реместя на другия колектор. РС е ще бъде в банята почти до тавана(център 2,50м) а най високата точка са радиаторите (под метър) бойлер за сега няма да закачвам или лира.
За обезвъздушаването и за пълнене на системата някой ще ме светне ли - от къде на къде, поселдователност някаква трябва ли да спазвам ....
filmatoplo - майстор
Факт -оня ден 1 комшия ме повика да му видя печката -правена от едни пишман майстори.Помата на студената вода , съда вързан на топлата и качен на горния етаж , обаче разпределителите са качени горе под съда също на горния етаж -разводката е горе и тръбите се спускат към радиаторите на нивото на печката отгоре надолу :shock: .В спряно положение на помпата и пълен съд -тече си вода от крайните ръчни обезвъздущители на разпределителите при отвиване с отверка.Затягам вентилчетата и пущам помпата и :shock: :? колектора на студената вода остава сух и няма циркулация :wink: печката завира .Спра ли помпата колектора се пълни , пуна ли я се изпразва :?: Казах му да се премести съда на студената , но той неще да реже тръбите -така си остана без топло.
PCL82 - майстор
Без да познавам инсталацията на съседа ти, предполагам, че не това, че съда е на топлата вода е проблем, а това, че е вероятно е сбъркан режима на помпата и тръбите са положени така че не могат да се обезвъздушат, а смучат въздух. Може да има запушване.
filmatoplo - майстор
Продухах тръбите с помпа и не става , нали ви казвам заварено положение -умувам и му казах да изрежа старото стаби фи-20 и да направя както аз знам с медни фи-22 или 28, но той неще. :wink: и стои на студено.
vessselinov - специалист
Изображение
Значи малко въпроси и отговори от практиката.... (понеже много теми започват във форума но не са завършени)
По миналата година реализирах това парно по горната схема (тази зима е втора) като:
- сложих ф28 (най-голямата която открих) полиетиленова тръба от камината до колекторите в банята
- сложих радиаторите от схемата без в коридора 1481 и лирата 700
- разширителния съд на студената вода с тръба ф20
- от колектора към големия радиатор ф18
РЕЗУЛТАТИ от първата зима:
- Напълних системата, 1 обиколка по радиаторите за обезвъздушаване и на втората нямаше почти никъде въздух
- Никакъв проблем с регулирането на мощността на камината.
- Трудно се затопля голямата стая дори да се подържа 60 градуса постоянно.
- две малки аварии - при прегряване (невключена помпа) камината почва да изхлърля вода от разширителния съд - пускам помпата допълвам със студена вода в системата и всичко е ок
- студ в коридора
През изминалия не отоплителен сезон добавих радиатор в колидора 80/60см с мощност около 1500W , както и бойлер със серпентина на елдом.
РЕЗУЛТАТИ от тази зима:
- с топлата вода е ок, драстично се усети в сметката за тока.
- с радиатор в коридора друго казва
дотук с хубавите неща
- печката пуши при всяко отваряне на вратичките.
- вече не си и помислям за споровете от първите постове за задържането на печката да се закипи. Трудно поддържам 50 градуса. 60 с голям зор и когато цялата камера е пълна с жар и горят солидно количество на ситно нацепени дърва. Слагам и домбаски въглища нощем да задържа топлината - не че има желания ефект.
Прочетох още много теми, поогледах печката и "стоя и си мисля" :
- По ризата има доста нагар ще се опитам да го отстраня с някоя ножовка или нещо остро. Ще пиша има ли ефект.
- ще помисля и за въздух по някакъв начин да вкарам до камината но този сезон няма как да го реализирам това.
- четох за много преправени водни ризи. Моята е с П-образна риза която започва от 5-8 см над тухлите.
Дайте съвет ако добавя една две дебелостенни тръби в горния край от единия до другия край на ризата или да се удължи към вратичките или отгоре пламъка да я обгръща преди да влезе в комина - сега има нещо като ламаринка, която не дава на пламъка директно да се навре в комина. Ще има ли подобрение? Камината много прилича на тази от снимката можe и същата да е.