Най - вълнуващия въпрос зимно време.
mityom - специалист
Преди няколко дни запалих новата горелка с управлението на натурела, ама още калибровам подаването на горивото вие как сте го нагласили горе-долу моята за сега е
3та степен
зарежд 1.7
цикъл 10
вент 85

2ра
зарежд 1.3
цикъл 20
вент 50

1ва
зарежд 0.7
цикъл 30
вент 25

шнека ми е с доста голям дебит около 54кг за час затова зареждането е в такива малки стойности
joro39 - специалист
а вентилатора какъв е не са ли много високи оборотите
plamenmaistora - специалист
И аз сьм с НАТУРЕЛА а мойте настройки са
3 степен
доза 1,8
инт 10 сек
вент 54

2 степен
доза1,6
инт 14 сек
вент51

1 степен
доза 1,5
инт 20 сек
вент 50
Но незная колко пуска шнека но щего измеря.
plamenmaistora - специалист
Прикачен файл:
P9120782.JPG
Забравих да спомена че пелетите са от СЛЬНЧОГЛЕД.
mityom - специалист
вентилатора е турбинка от задното стъкло на Волга, не е кой знае колко мощен
filmatoplo - майстор
За Натурела може да се ползва една формула за дебита на шнека и цифрите за мощност от инструкциите на горелка Бурнит :) .
plamenmaistora - специалист
Нещо не мога дая открия тази формула.
mityom - специалист
Филме дай да я видим ако я имаш