phoenix написа:Ето и графиката която имам от Дайкин за въпросните датчици. Описал съм коя е оригиналната и с корекциите какво се получава. Аз ползвам 14-15 kΩ при моята система. Там ще трябва да се коригират и датчиците и на двата климатика с еднакво съпротивление като са допреени до метален елемент преди помпата(лично мое мнение)Изместването на работната точка на термистора с постоянно съпротивление ( в смисъл термонезависимо ) не е много подходящо, защото по този начин се намалява стръмността на характеристиката му. От оригиналната ( без добавени съпротивления ) характеристика се вижда, че при 16° ( най-ниската стойност от дистанционното ) съпротивлението на термистора е 30kΩ, а при 30° е 16kΩ. Ако добавим постоянно съпротивление 14kΩ е нужна температура 30° за да имаме еквивалентно съпротивление 30kΩ ( в случая 30° на водата е минималната температура която можем да поддържаме- до тук добре),но ако зададем от дистанционното 30° климатика ще се опитва да направи температура при която еквивалентното съпротивление е 16kΩ, а тази стойност отговаря на температура над 70°, което прави използването на големите градуси от дистанционното неизползваеми, а поддържането на желаната тампература много неточно.
По удачния вариант за изместване на характеристиката е със свързване последователно на два термистора по този начин когато зададем 16° от дистанционното климатика ще "търси" на датчика 30kΩ , което става при температура 32° ( при тази температура всеки от термисторите има R=15kΩ). Когато зададем 30° от дистанционното климатика ще "търси" 16kΩ от датчика, което става при температура 48°.
Разбира се и двата термистора трябва да контактуват термично с тръбата.