• 1
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 51
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
stoyanstoyan - специалист
Първо да кажа че съм далеч от тази материя.
Та тази горелка на мин. мощност и дават 10 киловата,което означава минимум 2кг. пелети на час харчене и то доста добри пелети . Незнам при модулация дали може под тази мощност ,но това означава че май по добре на он оф режим,ако разбира се съм прав. Според мен си си взел доста мощна горелка за твоят случай.
filmatoplo - майстор
Много са тези Лоади, мин го направи 2сек, а макс 5-6 сек.
yakimovauto - напреднал
filmatoplo написа:
Много са тези Лоади, мин го направи 2сек, а макс 5-6 сек.
Това, в комбинация с fan 1 - min 40% max 50% ли?
filmatoplo - майстор
Да, но имай предвид че вентилатора може да го мениш от 50до 100 с едно и също макс Лоад и така пак се мени мощността. Например с Лоад макс 4 сек и въздух 60% има мощност 16киловата,при смяна само на въздуха на 80%става 18киловата.на 100%вече е20 клв, след това вече качваш Лоад на 5сек и вентилатор 60%тук си примерно на 22киловата,на 80%си на 24-25клв, с вент 100%си на 30 киловата. Сега -цифрите са примерни, но почти верни -зависи от пелетите.
naskov - майстор
yakimovauto написа:
filmatoplo написа:
Колко секунди е макс бурн -да не е под 13.И колко секунди пуща пелети.
з
Значи:
Min load - 4 s
Max load - 12 s

Min burn - 13 s
max burn - 13 s
С тези настройки шнека при работа на 100% шнека почти не е спирал :shock: . Намали ги както ти казва филма.
yakimovauto - напреднал
naskov написа:
yakimovauto написа:
filmatoplo написа:
Колко секунди е макс бурн -да не е под 13.И колко секунди пуща пелети.
з
Значи:
Min load - 4 s
Max load - 12 s

Min burn - 13 s
max burn - 13 s
С тези настройки шнека при работа на 100% шнека почти не е спирал :shock: . Намали ги както ти казва филма.
Сега съм load max 6 s, fan 100% - и не иска да качи повече от 50гр.
naskov - майстор
Ей сега намали фан 1 на 50%.
yakimovauto - напреднал
naskov написа:
Ей сега намали фан 1 на 50%.
Резултатът от max 6 s / fan1 max 50% е 55 гр. при зададена 70гр. - 100% power
Свалих зададената на 57гр. и сега работи в модулация 66% и държи 52гр.
Струвами се, че застават на изчакване малко повече пелети на входа на камерата, дано не се запуши
shaxa - напреднал
yakimovauto написа:
Сега съм load max 6 s, fan 100% - и не иска да качи повече от 50гр.
yakimovauto написа:
Резултатът от max 6 s / fan1 max 50% е 55 гр. при зададена 70гр. - 100% power
Здравейте,
Може ли да ми обясните как с намаляване на мощността на вентилатора (съответно намаляване мощността на горелката в kw) се постигна по-висока температура на водата.
filmatoplo - майстор
То си подсказва, свалиш ли мощността на вентилатора -сваляш директно мощността на горелката, и ако тази мощност се окаже малка ще се по нижи температурата на водата, това ако се пипа само вентилатора.
  • 1
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 51

Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: