Ще ме извинявате, аз топлотехника не съм учил, само съм чувал че има такъв предмет.
Затова питам:
Как става така, че като намалим дебита на топла вода при делта t=1-2 гр. , тоя неземен радиатор ще отдаде повече мощност от какъвто и да е друг обикновен?
Че нали основната цел е да охладим водата (радиатора го е отдал това).
Отдадено количество топлина е:
Q=c.m.(t1-t2) или размерностите J = J/(kg.°C) . kg . .°C , c(вода) = 4186 J/(kg.°C)
W.s=J
Тея джаули трудно ги възприемам, затова ги изразявам във ватове.
P(Wh)=1,163(Wh/kg.°C)*m(kg)*(t1-t2)( .°C)
Каза че, t1-t2 = 1 или 2 градуса, ама при какъв дебит? От формулата се вижда, че да изкараш 2000Wh при делта t = 1,5 гр., дебита трябва да е 1,146m3/h, ако въобще може да направи такава разлика от 1,5гр. при този дебит (съмнявам се). Тя помпата май трябва да работи само за тоя радиатор.
Ако някой има обяснение като за по-обикновени хора, че да го разбера. - аз не съм от "бъдещето".
Затова питам:
Как става така, че като намалим дебита на топла вода при делта t=1-2 гр. , тоя неземен радиатор ще отдаде повече мощност от какъвто и да е друг обикновен?
Че нали основната цел е да охладим водата (радиатора го е отдал това).
Отдадено количество топлина е:
Q=c.m.(t1-t2) или размерностите J = J/(kg.°C) . kg . .°C , c(вода) = 4186 J/(kg.°C)
W.s=J
Тея джаули трудно ги възприемам, затова ги изразявам във ватове.
P(Wh)=1,163(Wh/kg.°C)*m(kg)*(t1-t2)( .°C)
Каза че, t1-t2 = 1 или 2 градуса, ама при какъв дебит? От формулата се вижда, че да изкараш 2000Wh при делта t = 1,5 гр., дебита трябва да е 1,146m3/h, ако въобще може да направи такава разлика от 1,5гр. при този дебит (съмнявам се). Тя помпата май трябва да работи само за тоя радиатор.
Ако някой има обяснение като за по-обикновени хора, че да го разбера. - аз не съм от "бъдещето".