LazarGanev написа:saraneron написа:Лазаре, с какво е заредана системата ,ама точно и ако е пропилен гликол ,разреден ли е?Докато не е работила системата ,каква температура е вдигнал колекторът и какво налягане в системата е имало рано сутрин и колко е в 13ч.при неработеща помпа и при работеща,това са интересните неща ,които характерезират безаварийната работа.Това е важно за експеримента.А марката на панелчето е подробност.Другото са общи лафове .А,че бил вдигнал 80 гтадуса ,то в тази жега всички сиситеми се доближават до тях.Системата е с вода все още - такава ми е практиката - оставям я отначало да поработи с вода за да се открият евентуални течове и чак след като се убедя че налягането не мърда, зареждам с пропилен в концентрация 1:1 или -30*С. Не мога да знам какви температури е развивал колектора, когато не е работила помпата - първо защото не съм там и второ защото няма как да се види и замери (поне от клиента), защото упралението също не работи като няма ток . Трябва да се извади датчика от панела и да се мери с външен термометър, което той няма как да направи. Мога само да кажа как е на теория и да предполагам, че и на практика е било така. Значи на теория при неработеща помпа тези 0.9л вода, които са в панела се изпаряват и се превръщат в прегрети пари, повишават налягането си и започват да изтласкват водата от тръбите. По студения щранг могат да стигнат до възвратния клапан, който е в помпената група и до РС (гофрата преди него ги охлажда), по топлия щранг могат да стигнат до серпентината на бойлера, където се охлаждат и процеса спира. Реално процесът спира много по-рано заради малкия обем на водата в панела. Тоест панелът и част от тръбите се изпразват от течност и остават пълни с прегрети пари, този изтласкан обем течност се поема от РС (който трябва да е сметнат да ги побира), налягането се повишава минимално ( предпазният клапан е на 6 бара, които няма как да се достигнат) и системата си остава в това състояние наречено "стагнация" докато се охлади панела. Дори и да дойде тока - помпата не тръгва, ако температурата в панела е над 110*С, защото ще вкара нов обем течност в панела, който също ще се изпари (управлението има защитна функция). Това е което трябва да се случи според теорията, предполагам, че и на практика е било така, ако съдя по резултатите. Е, ако имаше обезвъздушител на панела, той щеше да изпуска пара и част от течността да се изгуби, но в случая няма такова нещо. Ако тръбите бяха пластмасови - всеки знае какво щеше да се случи. В случая медните тръби оскъпяват системата точно с 50лв и аз няма как да си позволя да ползвам пластмасови, тъй като едно гаранционно посещение на двама човека за поне 2 часа ми струва много повече, да не говорим за ремонт, материали и т.н.
LazarGanev написа:Ами предполагам знаеш, че всяка система си има таван на температурата, който не може да се прескочи, дори и цяло лято да работи без да се ползва . Освен туй казах, че половината седмица е нямало токЛазаре,видях че си писал,че в конкретната система не си видял какви температури е достигал колектора когато е нямало ток.А имаш ли наблюдения в/у други системи какви градуси и налягане е стигал колектора-при липса на ток или изключване на помпата(заради прегряване)?
Моята система е изградена с твоя помощ(виртуална) и съм доволен:
-200л TESY с 2 серпентини.
-2 BOSCH 4000 TF(наложително е).Ще обясня ако някой се интересува защо 2.
-NATURELA управление.
-Помпена група BISOLID(соларна)
-Медна тръба 15/0.7мм,изолация 13mm.
Онзи ден помпата ми изключи на 84 гр. и колектора започна да катери градуси доста бързо.Забелязах ,че Натурела имат защита и за колектора,на 102гр. помпата се включва за 5 сек. през определен интервал.