jabata написа:Да, благодаря, jabata и LazarGanev. Бях прочел малко за идеята за pt и очаквах да не става, но при Натурелския контролер явно имат някакъв делител щото пише на pdf-а, че и двата се поддържат. Та и оттук се надявах, че Интиелския има нещо подобно, ама на.alx359 написа:Сдобих се с датчик pt100 за димните газове. Но pdf-a на Интиела за горелката пише pt1000. Ще стане ли?Няма да стане, както името показва PT1000 има 1KΩ съпротивление, а PT100 само 100 Ω. Което означава че на базата на съпротивлението, горелката ще определя и коренно различни стойности.
Ако ти дойде идеята да сложиш и един резистор 900 Ω, така че да напаснеш съпротивлението пак няма да стане, защото това са стойностите при 0°C, оттам нататъка, се променят и стойностите с промяна на температурата. PT1000 възоснова на това че има по-голямо съпротивление има 10 пъти по-голям температурен коефициент +3,85 Ohm/°C за разлика от pt100 който има само +0,385 Ohm/°C, което прави автоматично pt1000 широколентов, мери температурите в по-голям диапазон.
Нищо, датчика отива вече обратно при продавача.