Здравейте и аз имам същият проблем с АЛ7, гледах димните газове не преминават 180*, но и непадат под 160 може ли това да е проблема, врата е затворена плътно.
slavi_bg написа:Здравейте и аз имам същият проблем с АЛ7, гледах димните газове не преминават 180*, но и непадат под 160 може ли това да е проблема, врата е затворена плътно.Ами както колегата беше казал Аларма 7, е за разхерметизирана врата, и/или висока температура на димните газове. А 160-180 градуса температура на димните газове си е много висока и със сигурност това ти е проблема, или по-точно това е следствие от някакъв друг проблем а именно защо вдига толкова много температурата на изгорелите газове.
А за това има няколко причини, прекалено топло навън (висока температура на водата) или непочистени димогарни тръби.
Аз лично се насочвам към второто, ако димогарните тръби и самата камина не са чистени отдавна, пепелта се наслоява по стените и това влошава топлообмена и в комбинация с високи обороти на вентилатора е възможно да се получи такова нещо.
Почисти си камината, ако пък и това не помогне, и зимата си пак на такава температура, ще се наложи да разглобяваш да чистиш димогарните тръби, или да викаш сервиза.
За мене лично, всички температури над 130-140 градуса на максимална мощност говорят че в системата или камината има проблем.