• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
veteran - напреднал
Някой да има такова чудо.

Над 60 фирми производители на термопомпи(от цял свят включително и азия) преминаха на CO2.Какво ги накара да сторят това:
1.Невероятен COP между 3,5-4 за машини на въздух-вода при температура на въздуха -20- -25 C (Минус 20 градуса по целзий няма грешка)7,8-8,2 за вода-вода.
2.Температура на водата до +90 градуса по целзий.
3.Никакви вредни емисии.

Ето и схемата на Машина на CO2

Прикачен файл

CO2HeatPump.gif
CO2HeatPump.gif (9.71 KиБ) Видяна 2912 пъти
lavka86 - специалист
Производителите заменят фреона с въглероден диоксид, защото той се изпарява при -78.5 градуса по Целзий. При фреоните температурата на изпарение е около -11,8 до -52.4 градуса. При този процес /цикъл на Карно/, колкото е по-ниска температурата на изпарение, толкова по-малко ел. енергия се изисква за работата на термопомпата. Затова СОР е по-голям.
piron45 - майстор
Не е лошо, но колко ли ще скочат цените на термопомпите ?
lavka86 - специалист
Цената на СО2 е много ниска. Приветствам използването на СО2 вместо фреон. И е екологично, газировката е от СО2.
unicata - специалист
Колега къде го видя тоя КОП 3,5-4 при темп -20
аз погледнах няколко брошури но не видях такъв КОП
ето тази на Sanyo дава коп 1,8 при -7
http://www.air-solution.at/at/etc/CO2_W ... epumpe.pdf
Kolikovski - напреднал
Цикъла на СО2 е транскритичен- тоест до преди дросела няма кондензация, а само газоохлаждане- при Т над 32 градуса. Тези термопомпи са способни да загряват водата до 100 градуса, но не са с много висок СОР. Преди шест години сглобихме такава и я тествахме в тестовия център на Арсенал Рисърч във Виена. Това беше по една програма на Европейската термопомпена асоциация. Налягането в топлообменниците достига до 120 бара. И компресорите са специални и доста по-скъпи. http://www.ehpa.org/uploads/media/EHPA_ ... er_8_4.pdf
idunno - специалист
...щото не знаете какво е интеркулер, но вие тествайте, другите отдавна имат готови продукти. :)
idunno - специалист
...и стига с тия щуротии с ТП на СО2, защото никой от вас не знае нито как се зарежда, нито как се вади газа и колко струва станцията, иначе нямаше да пишете, ей така колкото да ви се клати...мишката.
Kolikovski - напреднал
Да, хубаво е някои термопомпи да се тестват, колега и то в сертифицирани за целта тестови центъра. Защото на приказки сме всичките суперспециалисти!
veteran - напреднал
Само реплика за да извадите СО 2 не ви трябва станция :?
  • 1
  • 2

Тема "Термо помпа на CO2" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: