• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Любомир Стефанов - напреднал
Здравейте. Изграждам си водно подово отопление на къща която е на три етажа. Та въпросите са ми:
На всеки етаж ще има колектор връзката от входните тръби как се прави? От всеки колектор до камината или може една магистрала да върви и да се свържат всички колектори там?
Тръбата ще е ппр 32мм.

И другият въпрос е. Колко е допустима НАЙ-КЪСАТА линия на тръбата за даден кръг?

Благодаря
ivanovbg - майстор
Колекторите един над друг ли ще бъдат? Буфер ще имаш ли? Колко кръга на етаж?

На втория въпрос - 60см. Щот няма как да я огънеш тръбата ако е по къса за да я сложиш на колектора. Тоест няма значение колко е къса, важното е да не е много дълга.
Любомир Стефанов - напреднал
нед апр 07, 2024 9:57 pmivanovbg написа:
Колекторите един над друг ли ще бъдат? Буфер ще имаш ли? Колко кръга на етаж?

На втория въпрос - 60см. Щот няма как да я огънеш тръбата ако е по къса за да я сложиш на колектора. Тоест няма значение колко е къса, важното е да не е много дълга.
Колекторите ще са един на друг и на трите етажа.
Към системата ще има и бойлер 150/200л
Необходимо ли е да имам буфер?
Кръговете на етажите са: ет1/5 ет2/3 ет3/2
Благодаря за отговора
ivanovbg - майстор
Няма проблем да се пусне вертикален щранг за всички, но на третия етаж трябва да имаш байпас между топлата и студената вода защото при достигане на зададената температура в пода дебита много ще намалее. На третия етаж се монтира и буферния съд който се изчислява на база общото количество вода в системата. Каква ще бъде камината/котела?

Всеки колектор на подовото трябва да е със собствена помпа и термоглава. За бойлера трябва да има само една трипътна. задвижка.

По късно мога да ти нарисувам примерна схема
Любомир Стефанов - напреднал
пон апр 08, 2024 10:04 amivanovbg написа:
Няма проблем да се пусне вертикален щранг за всички, но на третия етаж трябва да имаш байпас между топлата и студената вода защото при достигане на зададената температура в пода дебита много ще намалее. На третия етаж се монтира и буферния съд който се изчислява на база общото количество вода в системата. Каква ще бъде камината/котела?

Всеки колектор на подовото трябва да е със собствена помпа и термоглава. За бойлера трябва да има само една трипътна. задвижка.

По късно мога да ти нарисувам примерна схема
Източника на топлина ще е пелетна камина. Поне за сега. Помпата за всеки колектор трябва да е в колекторната кутия?
Ще съм благодарен за схема.
ivanovbg - майстор
Аз така бих направил организацията. Първо бих обединил двата колектора на втория и третия етаж, като се ползва колектора на третия етаж. На третия се монтира и буфера. Системата работи на следния принцип: Камината топли буфера с температура примерно 60С. Колекторите бих монтирал от този тип с по 5 кръга. Те си засмукват топла вода от щрангаколкото им трябва и връщат в студения щранг. Бойлера е включен през ел трипътен вентил - черната точка на разклонението. При студен бойлер водата минава през бойлера, а при загрял камината поддържа само буфера. За камина бих ползвал Алфаплам- такава е и моята на три години и на сина - от миналата година. Много сме доволни. Има вграден разширителен съд. Настройката е лесна и е една от най тихите камини. Помпите на колекторите трябва да са захранени при камината. Така с един упс няма да ти спира камината и подовото като спрат тока. При мен упса работи почти 8 часа без ток по този начин. Ако искаш да регулираш температурите по стаите индивидуално си предвиди кабели и за тях до упса, но за мен е излишно.
Помпените групи ми са такива: Изображение

Колекторите ми са такива: Изображение

Това е принципна схема на свързване. На буфера трябва да се монтира автоматичен обезвъздушител. Пълненето става от при камината или бойлера с връзка към водопровода. Все пак не знам какво ти е разположението. Гледай кръговете да не надвишават 80м дължина. Ако трябва добави повече кръгове.

Прикачен файл

untitled.JPG
untitled.JPG (19.91 KиБ) Видяна 599 пъти
Любомир Стефанов - напреднал
пон апр 08, 2024 2:14 pmivanovbg написа:
Аз така бих направил организацията. Първо бих обединил двата колектора на втория и третия етаж, като се ползва колектора на третия етаж. На третия се монтира и буфера. Системата работи на следния принцип: Камината топли буфера с температура примерно 60С. Колекторите бих монтирал от този тип с по 5 кръга. Те си засмукват топла вода от щрангаколкото им трябва и връщат в студения щранг. Бойлера е включен през ел трипътен вентил - черната точка на разклонението. При студен бойлер водата минава през бойлера, а при загрял камината поддържа само буфера. За камина бих ползвал Алфаплам- такава е и моята на три години и на сина - от миналата година. Много сме доволни. Има вграден разширителен съд. Настройката е лесна и е една от най тихите камини. Помпите на колекторите трябва да са захранени при камината. Така с един упс няма да ти спира камината и подовото като спрат тока. При мен упса работи почти 8 часа без ток по този начин. Ако искаш да регулираш температурите по стаите индивидуално си предвиди кабели и за тях до упса, но за мен е излишно.
Помпените групи ми са такива: Изображение

Колекторите ми са такива: Изображение

Това е принципна схема на свързване. На буфера трябва да се монтира автоматичен обезвъздушител. Пълненето става от при камината или бойлера с връзка към водопровода. Все пак не знам какво ти е разположението. Гледай кръговете да не надвишават 80м дължина. Ако трябва добави повече кръгове.
Благодаря за отговора. Малко по късно ще направя моето разположение на нещата и дали са така
Любомир Стефанов - напреднал
Жалко е ,че не сте от Варна. Тук за жалост няма кой да помогне. Разпределението на етажите е такова.
Етаж едно кухня трапезария и спалня. Етаж две спални две и баня. Етаж три спалня и баня. Съответно повече консумация на топла вода е горе и за това мисля всичко да е разположено на втория етаж и главно заради бойлера. Ако греша поправете ме но не съм правил за сега такава инсталация.
Благодаря

Прикачен файл

IMG_20240408_210141795.jpg
ivanovbg - майстор
За мен е грешно камината да е на втория етаж. Най малкото за зареждането с пелетите, а и друго си е да си пиеш ракийката пред живия огън. Почистването също ще цапа два етажа. Ако нещо се случи и се повреди камината ще разбереш когато си лягаш или ако я зареждаш. Затова мястото на камината е там където си най много през дена - кухня, дневна. Бойлера може да е на втория етаж, а до него можеш да сложиш буфера.

Изолация имаш ли? Ако не, много е вероятно само подовото да не стига, особено ако в спалните си с ламинат. Все пак желателно е пода да не става по топъл от 25⁰С преко сили 27⁰С. Ако още не е монтирано подовото не е лошо да си пуснеш по едни тръби по стаите за евентуални радиатори в пода, пък може и да не ги ползваш. При сина понеже не смогнахме тази година с изолацията и на втория етаж с ламината нощно време когато вън беше под нулата температурата падаше под 20⁰С и се наложи да ги монтираме. Добре че бяхме ги предвидили при монтажа на подовото. На първия етаж понеже е с плочки и там беше камината такъв проблем нямаше.

Не си написал и квадратурата на стаите. В някои стаи може да се наложи и повече от един кръг на подовото.
Любомир Стефанов - напреднал
пон апр 08, 2024 9:54 pmivanovbg написа:
За мен е грешно камината да е на втория етаж. Най малкото за зареждането с пелетите, а и друго си е да си пиеш ракийката пред живия огън. Почистването също ще цапа два етажа. Ако нещо се случи и се повреди камината ще разбереш когато си лягаш или ако я зареждаш. Затова мястото на камината е там където си най много през дена - кухня, дневна. Бойлера може да е на втория етаж, а до него можеш да сложиш буфера.

Изолация имаш ли? Ако не, много е вероятно само подовото да не стига, особено ако в спалните си с ламинат. Все пак желателно е пода да не става по топъл от 25⁰С преко сили 27⁰С. Ако още не е монтирано подовото не е лошо да си пуснеш по едни тръби по стаите за евентуални радиатори в пода, пък може и да не ги ползваш. При сина понеже не смогнахме тази година с изолацията и на втория етаж с ламината нощно време когато вън беше под нулата температурата падаше под 20⁰С и се наложи да ги монтираме. Добре че бяхме ги предвидили при монтажа на подовото. На първия етаж понеже е с плочки и там беше камината такъв проблем нямаше.

Не си написал и квадратурата на стаите. В някои стаи може да се наложи и повече от един кръг на подовото.
То не е точно на втория етаж а е стая на вторият етаж която се пада на ниво асвалтов път ако ме разбирате. И няма нищо общо с къщата.Изолация на тоя етап няма. Само на хастар е къщата.
В стаите накъде ще е плочки спалните с мокет.
Най голямата квадратура в къщата като стая е 18кв . Спални по 10/12кв.
Заложа ли тръби за парно то трябва и отделни колекотори?