hidtazin написа: 6.За заварено положение и липса на ДТЗ е силно препоръчително поставянето на такава.Мисля, че добре да го обсъдим и уточним това.
Пък дори и с компромис поставянето на такава на двупроводна инсталация.
1. Ако става дума ДТЗ-да е в апартаментното табло и инсталацията е двупроводна до бойлера, освен че е противоречи на правилата (PEN се комутира) е леко безсмислена - при "лек" пробив, "дефектният" ток към корпуса, ще се върне през през нея. Все пак от там му е най-пряко.
2. Ако има някаква възможност да се монтира в бойлерното табло и от него до бойлера кабелът е трижилен, то - окей. Препоръчвам
3. Ако има възможност да се монтира в ел-отделението на самия бойлер - също става. Също препоръчвам ако бойлерът не е в самата баня (при много високата влажност). До колко влажността е в конфликт с ДТЗ-то, не пречи да го обсъдим (с евентуалните възможни решения).
Моля обосновавайте се при несъгласие с нещо.