Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
fikata - майстор
ganyo написа:
ако държех на таблиците нямаше да пусна тема във форума.някаква литература да ми предложите по темата
Я си изтегли от нета "Наръчник на електротехника" от М.Клисаров и Г.Клисаров, щом си толкова любознателен.
darken_nz - специалист
Искаш литература, ок :

Проектиране на електрически уредби и електрообзавеждане на производствени механизми
Илия Златенов, Атанас Рашков
Новото е на Матком, старото на Техника
http://www.book.store.bg/p28837/proekti ... shkov.html

Проектиране на осветителна и инсталационна техника
Георги Диканаров, Деян Деянов
Изд. АВС Техника
http://www.smartbooks-bg.com/index.php? ... prodid=370

Електроматериалознание И Електрически Инсталации С Проектиране
Любомир Петков
Изд. Техника
http://www.book.store.bg/p19604/elektro ... etkov.html

Ако искаш още само кажи, мога да ти дам доста.
Ники274 - специалист
Ще ти предложа нещо класическо : няколко стари Български книжки(повечето книжлета вътре са били учебници из учебните заведения в страната) на тема електроника и електротехника.
В една друга тема се говори ЗА или ПРОТИВ тракерите и т.н.,та ето един линк на торент който мисля,че ще ти хареса(аз бих го определил като ЗЛАТЕН) http://zamunda.net/details.php?id=224019&hit=1


Пп в описанието има линк да си дръпнеш програмата с която можеш да четеш въпросните файлове.
ArturDent - Почти Безобиден
ganyo написа:
сечение на проводник спрямо консуматор
На така зададения въпрос не може да се отговори.
Все едно да питаш "Колко мога да измина с един резервоар гориво?" и да получиш отговор без да има допълнителна информация.
darken_nz - специалист
Това също може да ви хареса.
Има малко повечко книжки от релийза в замунда.
http://www.mediafire.com/?d7h4jpfu30q2b1s
А това пък има някои полезни наредбички и др. от сорта
http://www.mediafire.com/?poc2bdd2y7c2b1i
И един линк към учебник на ABB, но той е малко по-сложничък (нормално, по принцип беше за инжинерите в AES).
http://www.mediafire.com/?q6wceczkkxj0kb3

Човека иска да се развива и да се учи.
Няма нищо лошо в това и е негово пълно право!
Никой не го спира, ако иска да си изкара едно СФО, а после, ако има желание и Висше.
А на нас нищо няма да ни стане, ако му помогнем и проявим малко разбиране и малко повече търпение.
И едно предупреждение към питащия:
Внимавай със старите майстори, защото дават кофти съвети.
Един слагаше навсякъде по 35А и нагоре, че кой щял да се занимава като се разхлабят и естесвено да държът.
А пък направо ме сабори от коня табло изпълнено само с 63А!
И да няма неразбрали, не казвам, че старите майстори са глуапци, а казвам, че има такива, заради които направо ще те проклинат и вероятно ще те съдят, заради умните им съвети.
PCL82 - майстор
И аз съм виждал такива изпълнения с 63А-ви предпазители.
Интересно ми е такъв майстор дали ще се съгласи, ако му връчиш един замостен щепсел да си изпробва творението с голи ръце?
memo - помощник
ganyo,
Хората ти обясняват много добре,а и литературата ,която ти препоръчват е много добра-Особено Наръчника на Клисарови.Сечението на проводник спрямо консуматор се избира по мощността на консуматора и отдалечеността му от захранващото табло(пад на напрежение и допустимо награване).
Ти май искаш нещо универсално.
Като разбереш колко Kw ,е консуматора ти веднага да кажеш точното сечение(може само приблизително)
Не може при едни и същи Kw-ти сечението да е едно и също ако кабела е дълъг 10 или 100 метра :) [/b]
vk - специалист
Може би Ганю има предвид, че разтоянието от таблото до консуматора е малко и затова не се взима под внимание параметъра дължина.
А само сечение и мощност.
ganyo - напреднал
точно това имах предвид VK.но може да несам се изразил правилно.Да точно така MEMO исках да знам приблизително за съответния пример и дали сам подходил до някъде правилно.сега чета литературата която колегите ми дадоха благодаря за помоща
darken_nz - специалист
Да, но има значение и фактора на мощността.
А нещо друго важно и то много е проводника и защитата да си съответстват.
Може да излезе, че за за една мощност ще са подходящи различни сечения.
И още по-различно става при пускови токове.
Всичко това си го пише в литературата, която сме му дали.
Сега да чете.
Без труд нищо не става.

Edit:
Извинявам се, че съм закъснял с отговора.
В такъв случай приятно четене и успех.
Повярвай ако имаш желание има огромен шанс да успееш.
:)

Тема "сечение на проводник спрямо консуматор" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: