пет фев 16, 2024 9:24 amtihar написа: Наистина не съм вакуумирал повече от 10 минути последния път. Следващия път ще му се постарая повече.Ако е имало влага, филтърът е заминал - не мисля, че цената му е спънка.
А филтърът е сменен декември месец. Би трябвало да е наред все още.
Продължителното вакуумиране ще ти покаже и дали имаш теч - не бързай с изводите защото наличието на влага също може да промени показанията на манометрите т.е. да си мислиш, че вакуумът е намалял, а то да е от изпарението на влагата.
Намери си, заеми точна везна - "на око" сам виждаш, че не се получава.
Не се занимавам с ремонт на хладилници, но помня как мой приятел се бори с хладилна камера, в която месаринът отсякъл със сатъра една от тръбичките. Няколко компресора си отидоха бадева от влагата, която компресорът е засмукал след като е изчезнал "фреона". Не помня дали са се справили с проблема в крайна сметка, но защо да се повтарят чужди грешки.
Компресорът не "грее" заради по-висока консумация на ток или поне не това е основната причина - компресорите греят от сгъстяването на газа, затова кондензаторът ти също е горещ, а поради малката му големина се налага да се охлажда принудително с вентилатор.
Не знам как стои въпроса с клапаните, да не се окаже, че вакуумираш само част от системата - мисля, че е добра идея да отвориш принудително клапаните за времето на вакуумиране.