Обяснението защо в някои стари инсталации има предпазител в нулата е друго. Това са инсталации правени когато напрежението е било 150 волта. Тогава мрежата е била с 3 фази но БЕЗ НУЛА(триъгълник).Мрежата е била само за активни товари и е имало предпазители и на двете(трите) жила. Контактите са били без защитна клема, а опасните уреди са се заземявали за водопровода(перални, печки и др.) За двигатели на малки цехове, работилници и асансьори е имало отделна кабелна мрежа за двигателна сила С НУЛА.
През 60-те се сменя напрежението на 220/380 и много от старите инсталации остават непреработени или частично преработени и крият изненади.
Сега за повишаването на мощноста. Според мен за контакти общо предназначение предпазителят не трябва да е повече от 16-20А при специална подръжака според наредба 3 до 25А. В тези контакти се вкючват консуматори с тънки кабели по 0,5мм2 и ако стане късо може да ти пламне в ръцете.Мощните консуматори на отделен кръг.
За старите инсталации с общ(и) кръгове те трябва да се третират като за контакти общо предназначение т.е. осветителни а не силови.
И нека да оточним кои кръгове са осветителни, кои силови и какъв е максималният ток в тях.
През 60-те се сменя напрежението на 220/380 и много от старите инсталации остават непреработени или частично преработени и крият изненади.
Сега за повишаването на мощноста. Според мен за контакти общо предназначение предпазителят не трябва да е повече от 16-20А при специална подръжака според наредба 3 до 25А. В тези контакти се вкючват консуматори с тънки кабели по 0,5мм2 и ако стане късо може да ти пламне в ръцете.Мощните консуматори на отделен кръг.
За старите инсталации с общ(и) кръгове те трябва да се третират като за контакти общо предназначение т.е. осветителни а не силови.
И нека да оточним кои кръгове са осветителни, кои силови и какъв е максималният ток в тях.