Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
vsterev - специалист
Възникна следния проблем, недостиг на вода през определени периоди от време, обикновено по обяд в събота и неделя. Мисля да сложа 200 литров бидон в килера и към него да закача хидрофор. Предполагам, че с 200 литра ще покрия нуждите на 3 члено семейство за половин, максимум ден.
Проблема, който възниква е следния - къщата е на един етаж, водомерната шахта е извън къщата, а централния водопровод влиза през банята и от там отива в другите помещения. За да вържа бидона/резервоара/ към централния водопровод трябва да изкъртя половината баня и още две помещения. Затова искам да разбера възможно ли е да сложа бидона по средата на системата, да сложа възвратен клапан във водомерната шахта и ръчно да пълня бидона, когато има вода.
Какъв хидрофор ми трябва с разшир. съд или другите с пиезон нещо си, какво трябва да гледам, като капацитет и други параметри. Може ли да автоматизирам пълненето на бидона с вода, ако не е вързан директно към входната магистрала. Къщата е на един етаж, тръбите са ф20.
Предварително благодаря за препоръките.
Andri01 - майстор
Слагаш бидона където ти е удобно,вързваш го към мрежата и един автомат за тоалетно казанче/ така бидона ще бъде винаги пълен,ако има вода/ . Изход: шланг към мрежата пресостат и магнет-вентил/ той ще ти отваря линията при пускане на водата. А може и с хидрофор,със съд под налягане.
vsterev - специалист
Andri01 написа:
Слагаш бидона където ти е удобно,вързваш го към мрежата и един автомат за тоалетно казанче/ така бидона ще бъде винаги пълен,ако има вода/ . Изход: шланг към мрежата пресостат и магнет-вентил/ той ще ти отваря линията при пускане на водата. А може и с хидрофор,със съд под налягане.
Добре, ама какво става, когато водата спре, хидрофора се пуска започва да изсмуква вода от бидона и да пълни системата, тогава от системата тази вода ще пълни отново в бидона и се получава късо?!
Andri01 - майстор
"...той ще ти отваря линията при пускане на водата...". Вместо това,вързваш пресостата към входната линия-като дойде налягане по нея,тогава отваря МВ и пълни хидрофора.
vsterev - специалист
Не разбрах съжалявам.
В килера имам един извод за студена вода, той не е директния вход след водомера/ шахтата/ възможно ли е без да прокарвам нови тръби и да къртя стени и плочки да сложа бидон и хидрофор и да захраня инсталацията при липса на вода.
Притеснявам се че ако вържа и бидона и хидрофора по средата на инсталацията, то той- бидона ще се пълни постоянно с вода при включен хидрофор, което означава че ще влезе в цикъл.
Този хидрофор ще ми свърши ли работа Gardena 3000/4 би ли създал достатъчно налягане за цялата инсталация ?
Andri01 - майстор
Входна тръба-тройник: единия край в бидона / чрез автомат за тоалетно казанче/ от него излиза и отива в хидрофора. На втория край на тройника слагаш невъзвратен клапан и след това го вързваш с изхода на хидрофора-с втори тройник и от там към системата в къщата. Т.Е.тази тръба/ тя ще те захранва постоянно,като имаш вода отвън/ се явява байпас на последователно вързаните бидон и хидрофор.Обратния клапан ще предотврати връщане на водата след хидрофора към мрежата и съответно към входа на бидона-така няма да влезе в цикъл.
vsterev - специалист
Здравей, благодаря за предложението, аз си го представям така:
Изображение
Въпроса е през т. А, когато хидрофора е включен нали ще влиза в бидона вода.
Andri01 - майстор
Клапана го слагаш на горната линия,в т.В / над изхода от Х/ ти е изхода към чешмите,в тА е входа от водопровода. Хидрофора само ще тегли от бидона и ще праща към чешмите,но няма да връща в бидона.
vsterev - специалист
Притеснявам, се че ако там сложа клапана ще спра потока към другите помещения, виж схемата на разпредлението.
Изображение
Ако сложа клапана там за да блокирам пълненето на бидона няма ли да отрежа Банята, мокрото и тоалетната, всичко след клапана и да оставя само кухнята и бойлера.
Andri01 - майстор
Слагаш пресостат след водомера,той ти затваря магнет вентил на линията на бидона,когато нямаш входно налягане.Обаче за целта ще ти трябва невъзвратен клапан също след водомера,и след пресостата.На чертежа: вертикалата след водомера,първо тройник с пресостата и по надолу обратния клапан. А другото: хидрофора пак си черпи от бидона и пълни хоризонталната тръба.
Той ще взема разрешение за работа също от пресостата т.е.-като нямаш външно налягане.