МнениеПубликувано на: Нед Дек 04, 2011 8:11 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
да предположим че на профилактиката са допълнили друг фреон не 22
защото маи се спогледаха като видяха че климатика е с 22
какво става с маслото то трябва ли да се подменя?
при презареждане, или да се добавя и колко?


може ли вътрешното тяло да е 1,50 по ниско от външното ,и тръбен път 5-6метра.
става въпрос за нов монтаж.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Дек 20, 2011 10:48 pm 
Offline
напреднал

Регистриран на: Нед Яну 23, 2011 11:06 am
Мнения: 29
Местоположение: гр.София
ginev написа:
гледам че използвате някакви топлообменици ,фреон /вода
нали за всеки конпресор си има точно определени,като големина .
по киловати ли ги определяте?
скъпи ли са?и от каде се купуват?
моят ваздушен датчик е в стаята , това проблем ли е ?
а тръбния на на на входа на фреона до самия топлообменик
вода та е 42-45гр.на изход
на вход 30-35гр.
на колко градуса работят тия самоделки по принцип?на водата ?
и конпресора греи като скъсан,
фреона на фход 60-65гр. и се изкл.вентилатора на вън.
когато започне размразяването на конпресора се вкл.защитата(прегрява)


Има пластинчати и тръба в тръба топлообменници.Смята се по температура на горещи пари на фреон и изходна темп. на вода .Въздушния датчик може да следи стайна темп. или темп. на вода.Тръбния датчик не мога да разбера къде си го сложил.Ако това е темп. на главата на комп. не е много.Гледай дебелата тръба на комп. да е студеничка,от темп. на фреона там зависи и охлаждането на комп.Най вероятно тук е проблема с прегреването на компресора.Ако подаваш 45 градуса вода гледай да връщаш 40 - около 5 градуса разлика е най добре.Сложи буферен съд(не бъркай с разширителен).
Дефроста ти продължава по дълго време и оттам прегрява копмресора,регулира се с промяна мястото на тръбния датчик или промяна на неговото съпротивление.Вентилатора на външното тяло е хубаво че спира-регулира работния ток на компресора.Надявам се че хладилен техник е сглобил машинката- би трябвало по някои налягания и температури да се дооправи.Управлявай я по темп. на връщаща вода .
Успех и дано да съм полезен с тази сбита информацийка.


Последна промяна donkiko на Сря Дек 21, 2011 9:57 pm, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Дек 20, 2011 11:02 pm 
Offline
напреднал

Регистриран на: Нед Яну 23, 2011 11:06 am
Мнения: 29
Местоположение: гр.София
ginev написа:
да предположим че на профилактиката са допълнили друг фреон не 22
защото маи се спогледаха като видяха че климатика е с 22
какво става с маслото то трябва ли да се подменя?
при презареждане, или да се добавя и колко?


може ли вътрешното тяло да е 1,50 по ниско от външното ,и тръбен път 5-6метра.
става въпрос за нов монтаж.


Смесване на фреони или наличие на въздух не е добре за хладилна машина.Масло може да се добави но ако е сигурно че има загуба на същото.При тази разлика във височини и метраж би трябвало да имаш маслен трап на тръбите.Обикновено на три метра една ''утка''


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Дек 23, 2011 9:33 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
БЛАГОДАРЯ, аз сам си правя всичко, уча се.
тръбния датчик е на дебелата тръба на фреона с потенциометър
вече въздушния е на входа на студената вода .
дефроста няма оправия,замислям се за пресостат ?
притесняваме компресора ,на корпуса температурата 80 гр. и на горе при 18 бара.
а на табелка му дават 2.5мп.
маи ще е само за охлаждане тая ???


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Дек 26, 2011 11:11 am 
Offline
напреднал

Регистриран на: Нед Яну 23, 2011 11:06 am
Мнения: 29
Местоположение: гр.София
на 18 бара е добре високото налягане,макс.20 и трябва вече да спира да почива.
стига ли охлаждане до компресора-регулира се с количество фреон в инсталацията и количество впръскано в изпарителя
става и с пресостат по ниско налягане да обръщаш цикъла
и не и се давай ще те топли тая пущина :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Дек 27, 2011 7:14 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
ДА ТОПЛИ , НО НА ДЕФРОСТ ЗАДЕИСТВА ТЕРМОТО НА КОНПРЕСОРА СЛЕ 4-5МИН.
ИНАЧЕ КАТО Е НАД НУЛАТА НЕ ИЗПОЛЗВА ДЕФРОСТ И РАБОТИ ДОБРЕ 45 ГР.НА ИЗХОД/35 ГР. НА ВХОД
МИСЛЯ ДА КУПЯ ФРЕОН 22 И ДА Я ЗАРЕДЯ.
ТА ДА ВИДИМ. ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Чет Яну 12, 2012 11:01 pm 
Offline
напреднал

Регистриран на: Нед Яну 23, 2011 11:06 am
Мнения: 29
Местоположение: гр.София
дано си оправил охлаждането на компресора,а дефроста не е ли готов преди тия 4-5 минути.(да не подаваш горещи пари ако няма скреж по топлообменника).Нещата се въртят около моментната температура на тръбния датчик-Да сменяш мястото му или да си играеш с тримера нещо такова.
А пък тази осака няма ли датчик на външно тяло?Трудно е така от разстояние и извинявай ако греша някъде.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Яну 15, 2012 8:33 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Сеп 27, 2010 6:37 pm
Мнения: 106
ginev написа:
БЛАГОДАРЯ, аз сам си правя всичко, уча се.
тръбния датчик е на дебелата тръба на фреона с потенциометър - сложи го на тънката
вече въздушния е на входа на студената вода .
дефроста няма оправия,замислям се за пресостат ? не пипай
притесняваме компресора ,на корпуса температурата 80 гр. и на горе при 18 бара.- е малко
а на табелка му дават 2.5мп.
маи ще е само за охлаждане тая ???


Казваш спира вентилатора. На колко бара спира.
Какво значи - успоредно на котела слойих нов котел в които вградих ватрешното тяло на 20ка осака


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Яну 16, 2012 5:23 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
няма датчици на вън,дефроста е за време 10 мин.(програмиран)
от климатик съм направил термопонпа въздох-вода.
за охлаждане и отопление .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Яну 17, 2012 1:41 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Сеп 27, 2010 6:37 pm
Мнения: 106
ginev написа:
няма датчици на вън,дефроста е за време 10 мин.(програмиран)
от климатик съм направил термопонпа въздох-вода.
за охлаждане и отопление .


Я обясни по-подробно какво си направил и какво ползваш, че е много омотано. Ако имаш и снимки още по-добре.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Яну 17, 2012 3:32 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 26, 2009 11:37 pm
Мнения: 1405
Местоположение: СОФИЯ
ginev написа:
няма датчици на вън,дефроста е за време 10 мин.(програмиран)
от климатик съм направил термопонпа въздох-вода.
за охлаждане и отопление .

Да не си сбъркал нещо :?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Яну 17, 2012 8:05 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
не съм ,има въздушен и тръбен
тръбния определя началото на дефрост,и др .
използвам управлението на климатика ,осака 20 не е инвертор. 6300кв.
в место пластинчат топлообменик използвам вътрешното тяло потопено в вода ,свързано към парното, при по топли дни да се ползва .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Яну 17, 2012 10:48 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Чет Фев 26, 2009 11:37 pm
Мнения: 1405
Местоположение: СОФИЯ
Имам в предвид тези 10мин дефрос ,при мен 10-15 сек са достатъчни /Осака 18-ка/


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Сря Яну 18, 2012 2:55 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Сеп 27, 2010 6:37 pm
Мнения: 106
ginev написа:
осака 20 не е инвертор. 6300кв.
в место пластинчат топлообменик използвам вътрешното тяло потопено в вода ,свързано към парното, при по топли дни да се ползва .


Вземи си SR-B3-14A-50 и почни отначало.

http://www.frigocommerce.com/index.php? ... _version=3


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Сря Яну 18, 2012 5:28 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
за 2мин. скрeжа пада. 4мин. е почити сух.
за топлообменика :roll: не знам мисля че е същото ,а и при охлаждане мисля че няма да получа същия ефект .
ако има 100-200гр. повече фреон пречели ?
някой можели да ме замогне с вътрешно тяло от климатик около 5кв. с дистанционно работещо .
срещу заплащане разбира се.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Яну 22, 2012 10:56 pm 
Offline
напреднал

Регистриран на: Нед Яну 23, 2011 11:06 am
Мнения: 29
Местоположение: гр.София
ginev написа:
за 2мин. скрeжа пада. 4мин. е почити сух.
за топлообменика :roll: не знам мисля че е същото ,а и при охлаждане мисля че няма да получа същия ефект .
ако има 100-200гр. повече фреон пречели ?
някой можели да ме замогне с вътрешно тяло от климатик около 5кв. с дистанционно работещо .
срещу заплащане разбира се.


пич,как го измисли да топнеш питата във вода :? ,пък и чак сега го споделяш.И защо дефроста ти е фиксиран на 10 мин.? и това сега го казваш.По нагоре ти писах че прегрява от дълъг дефрост ама чак 10 мин. не съм и очаквал.Незнам в колко вода си го топнал ама за това време я студиш много Ка Пе Де то ти бяга яко. И без това вдига високо налягане защо ще го презареждаш.
Иначе за момента имам вътр.тяло 12ка комплект.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Яну 23, 2012 9:45 am 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Сеп 27, 2010 6:37 pm
Мнения: 106
ginev написа:
за топлообменика :roll: не знам мисля че е същото ,а и при охлаждане мисля че няма да получа същия ефект .


Само мислиш/предполагаш/


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Яну 23, 2012 7:29 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
Може да не ми повярвате- просто си стоях пред климатика и се зачудих дали няма да може да затопля вода,без да имам някаква представа за термопомпи.Доколкото за по-голямото количество фреон изтеглих 150гр. в повече от необходимото.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Фев 27, 2012 6:59 pm 
Offline
напреднал
Аватар

Регистриран на: Пон Окт 31, 2011 9:50 pm
Мнения: 33
Прикачени файлове:
100_3097.JPG
100_3097.JPG [ 769.35 KiB | Прегледано 1570 пъти ]
машинката съм заредил с 22 и си работи добре.
при температура на вън -5 +5
вход фреон 65 гр. и вентилатора спира (външен)
изход фреон 35 гр.
изход вода 43 гр.
вход вода 30 гр.
топли 2 стаи окло 40-50 кв.
работи 20 мин. почива 15 мин.
НАСТРОЕНА Е НА ДИСПЛЕЙ 26гр.

НО като цяло мисля че 2 климатика са по- добре , от термо помпа'' въздух -вода''
по добрия вариант ''вода-въздух''с най- голямо кпд.
или ''вода-вода''
ТОВА СИ Е МОЕ МНЕНИЕ :lol:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: errorcho, ttoonnyy, Камен Михайлов и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
POWERED_BY
Направи сам