Антоне , позволими да не се съглася със написаното в таблицата - налягане в системата 1 бар -налягане в съда 1,75 бара - баланс 2,5 бара.А йде да се обзаложим че ако налягането в съда ти е 1,75 бара а в системата 1 бар и започне да се покачва до 2,5 бара няма и грам течност да се побере вътре в съда и ще сработи клапана. Който го е написал това ще има много задраве .В такъв случай налягането на системата от 1 до 1,75 бара ще се влияе само от 100 грама течност в системата -надолу или нагоре без резерв в съда - при това положение при истиване на системата винаги ще дърпа въздух в радиаторите . Мога да ти гарантирам че от Бургас и надолу нито една фирма това не го спазва , към София сигурно пак.Повечето са търговци с уж монтажни бригади които не си го слагат на акъла много много. Оня ден бях в рувекс -ами тя жената зад щанда не може да говори , ако нещо ме интересувало да питам шефа ха ха .В БГ терм също кой ви дава заплати .
AntonBM
E, тва вече е нещо! Благодаря!
Вижда се обаче, че обема на разширителния съд не зависи от работната температура на системата...
Или евентуалните разликите се "поемат" в методиката от доста високия (според мен) коеф- на сигурност?!
Коефициента на разширение на водата, който е заложен, за каква температура е? Сигурно греша, но до сега знаех, че при 80 градуса, обемното разширение на водата е почти 6 на сто.