Изпратете снимка на всички ваши стандартни и нестандартни решения.
Здравейте,имам проблеми с осветлението.На един бушон /32А/ са вързани 6 лампи/28w/луминисцентни,
едната от които е с emergency light.Проблемът е,че бушонът пада през 1-2 дена,не веднага след включването.Според вас каква е причината/оттечка,нагаряне,слаба връзка/или бушонът ?
Ако е оттечка как да разбера каде точно е?
Благодаря предварително!
VLADO66 - майстор
Я я откачи тази аварийната и пробвай.
miroton - майстор
Ти сигурен ли си че само лампите са включени на този предпазител.
Стефко - специалист
Предпазител 32А би трябвало да издържа консумация 7040W, и тогава да изключи. А това си е сериозна мощност. Смени предпазителя.
galin56 - специалист
Стефко написа:
Предпазител 32А би трябвало да издържа консумация 7040W, и тогава да изключи. А това си е сериозна мощност. Смени предпазителя.
А ако има нещо та окъсява? 7-8лв. хвърлени на вятъра. Първо не е нормално да сложиш АП 32А на 6 лампи по 30 вата. Ако си сигурен че храниш само тях през тоя бушон сваляй го този 32А(той е като за бойлер + готварска печка) и сложи 1А или с малко презапасяване 2А. После ако проблема продължава разглоби захранванията на лампите и гледай за нещо нередно или нагорели кабели. И последния вариант е да прегледаш за нагорял кабел към лампите, който евентуално накъсява през нагорялата изолация. Общо взето е това. Няма какво да е друго. Пробвай едно по едно. От първия път само врачка може да ти каже.
galin56 написа:
Стефко написа:
Предпазител 32А би трябвало да издържа консумация 7040W, и тогава да изключи. А това си е сериозна мощност. Смени предпазителя.
А ако има нещо та окъсява? 7-8лв. хвърлени на вятъра. Първо не е нормално да сложиш АП 32А на 6 лампи по 30 вата. Ако си сигурен че храниш само тях през тоя бушон сваляй го този 32А(той е като за бойлер + готварска печка) и сложи 1А или с малко презапасяване 2А. После ако проблема продължава разглоби захранванията на лампите и гледай за нещо нередно или нагорели кабели. И последния вариант е да прегледаш за нагорял кабел към лампите, който евентуално накъсява през нагорялата изолация. Общо взето е това. Няма какво да е друго. Пробвай едно по едно. От първия път само врачка може да ти каже.
Благодаря,ще пробвам препоръките
Последна промяна от Tionel на чет юни 28, 2012 9:21 am, променено общо 1 път.
miroton написа:
Ти сигурен ли си че само лампите са включени на този предпазител.
Открих,че и един фризер е закачен.Скоро започнах в този хотел и не знам още кое къде е.