 Заглавие: девиаторен ключ
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 3:03 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
здр. колеги, :))

правилно ли е следното свързване на 2 девиаторни ключа в коридор:



ключ 1: отгоре в отделни клеми един кабел фаза и един кабел нула,

отдолу един кабел фаза сам в клема.


ключ 2: отгоре в отделни клеми два кабела нула

отдолу сам в клема един кабел фаза.


Преди малко ги монтирах и работи, но дали е правилно.

Предварително мерси !


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 3:05 pm 
Offline
специалист
Аватар

Регистриран на: Пон Яну 25, 2010 9:54 am
Мнения: 668
Местоположение: Пловдив
Изображение


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 3:11 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
Не съм техник и не разчитам добре схемата....дали е правилно моето свързване?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 3:48 pm 
Offline
специалист
Аватар

Регистриран на: Нед Дек 05, 2010 9:56 am
Мнения: 796
Evgeni30 написа:
здр. колеги, :))

правилно ли е следното свързване на 2 девиаторни ключа в коридор:



ключ 1: отгоре в отделни клеми един кабел фаза и един кабел нула,
отдолу един кабел фаза сам в клема.


ключ 2: отгоре в отделни клеми два кабела нула

отдолу сам в клема един кабел фаза.


Преди малко ги монтирах и работи, но дали е правилно.

Предварително мерси !

Няма начин фаза и нула да са в ключа!!!
Винаги се прекъсва фазата.Колегата над мен ти е постнал схема,елементарно е.
По всяка вероятност си свързал правилно обаче,щом работи... :-D

_________________
Поддържайте инструмента си,той е ваш!!!
‎1 водка ,2 водки 3 водки ,4 вокди,5 дотки,6 котки,7 фотки ,8 тодки


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 3:51 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
не даде на късо

и нормално свети

но не ми пишете нищо.......


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 4:05 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Вто Дек 21, 2010 2:34 am
Мнения: 3228
Местоположение: Троян
Става и с фаза и нула в ключовете и средните (общите) към крушката. В зависимост от положенията на ключовете в крушката може да се получи фаза-фаза (изгасено), фаза-нула(свети), нула-нула (изгасено) и нула-фаза (свети).

_________________
http://www.livadeto.com


Последна промяна bulhomes2 на Нед Фев 13, 2011 4:06 pm, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 4:06 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 12:17 pm
Мнения: 1604
Местоположение: най голямото село
Evgeni30 написа:
не даде на късо

и нормално свети

но не ми пишете нищо.......

Ти нито елементарната схема разбираш нито текстовото обяснение.
Това,което ти наричаш нула не е нула, а проводници,които трябва да превключват фазата между двата ключа.Когато на някой проводник не ти свети фазомера при ключа това не е нула,като потенциал, а този проводник чака да му се подаде фаза при превключване на другия ключ.
Просто си налучкал свързването,без да разбираш какво правиш.Щом няма к.с. и осветлението работи значи си се справил.
Това ли искаш да прочетеш?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 4:09 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 12:17 pm
Мнения: 1604
Местоположение: най голямото село
bulhomes2 написа:
Става и с фаза и нула в ключовете и средните (общите) към крушката. В зависимост от положенията на ключовете в крушката може да се получи фаза-фаза (изгасено), фаза-нула(свети), нула-нула (изгасено) и нула-фаза (свети).

Колега,моля не рекламирайте тази схема. Отдавна е забранена,недопустима е от гледна точка на електробезопасност.

Скоро тук се осъждаше това:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=30986

Нормалната схема е приложена по горе от колегата @peter-m
При нея при демонтирани ключове от двете конзоли, от които стърчат по три проводника от всяка,само на един проводник от шестте трябва да има фаза/да свети фазомера/ при включен предпазител.


Последна промяна fikata на Нед Фев 13, 2011 4:30 pm, променена общо 3 пъти

Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 4:19 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
Аз мерих с фазомер и смятам ,4е съм прекъснал фазата и в двата ключа.

Не разбирам много от схеми, но и не пипам без да ми е обяснено или да е по аналогия.

Мерси все пак на хората, които отговарят и помагат !


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 4:39 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 12:17 pm
Мнения: 1604
Местоположение: най голямото село
Evgeni30 написа:
Аз мерих с фазомер и смятам ,4е съм прекъснал фазата и в двата ключа.

Не разбирам много от схеми, но и не пипам без да ми е обяснено или да е по аналогия.

Мерси все пак на хората, които отговарят и помагат !


Виждам,че предпочиташ повече да пишеш,отколкото да четеш.Но тъй като си ми симпатичен,помъчи се да прочетеш тази извадка от горния линк/моля колегите да ме извинят :) /
Цитат:
От конзолата на стената стърчат три жила.Взимаме първия девиаторен ключ, за който нямаме схема.Обикновено отзад на ключа са обозначени до клемите / с букви или стрелки/ един вход-отгоре и два изхода отдолу. С фазомер определяме на кой от трите проводника имаме "фаза".Този проводник свързваме отгоре/вход / Ако на първата тройка не намираме"фаза",ще я намериме на другата тройка на мястото за другия ключ. Свързваме другите два проводника на останалите клеми на ключа.С монтирането на първия ключ вече имаме "фаза" и в другата тройка. Отиваме с фазомер на мястото,където стърчат другите три проводника и отбелязваме на кой имаме "фаза". Включваме ключа и търсим на кой друг/втори/ проводник сега имаме "фаза". Третият проводник, на който не се е появявала "фаза" свързваме на втория ключ като вход/отгоре/ , а другите два - отдолу......И готово..
Обаче трябва да се знаят и някои истини:
Операциите е добре да се изпълнят от лице с правоспособност- най вече заради техническата безопасност !
По добре е проводниците да се определят с прозвъняване, т.е. при изключено напрежение,а не с фазомер !
Тук говорим за свързване на девиаторни ключове при готова,правилно изпълнена инсталация.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 5:04 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
Мерси.....

май верно съм го налучкал....

това ми е 2-ри коридор, където съм сменил девиаторните ключове....

И на двете места съм ги сложил....с двете клеми горе и една клема долу (за всеки ключ), като в долната клема светва фазомера (при тестване на кабела), т.е. ключа прекъсва фазата.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Фев 13, 2011 8:10 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Вто Дек 21, 2010 2:34 am
Мнения: 3228
Местоположение: Троян
fikata написа:
Колега,моля не рекламирайте тази схема. Отдавна е забранена,недопустима е от гледна точка на електробезопасност.

Колега - не я рекламирам, а обяснявам, че е възможно да е направена така инсталацията. В къщи беше така - не я знаех и виках "майстор" да я разгадае....

_________________
http://www.livadeto.com


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Фев 14, 2011 7:49 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
Осветлението работи, но изглежда не съм го направил много добре.

Случва се като изключа от единя ключ, да мога да включвам само от него.

По описанието ми най -отпред....не може ли да ми кажете кой от двата ключа да променя като свързване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Фев 14, 2011 8:05 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Ное 13, 2006 6:46 am
Мнения: 584
Местоположение: Русе
Evgeni30 написа:
По описанието ми най -отпред....не може ли да ми кажете кой от двата ключа да променя като свързване.

Не можем, но можем да ти кажем как да го направиш наново и занапред да знаеш какъв е алгоритъма, благодарение на колегата @ pavelari
Цитат:
А за девиаторните ключове има хватка:
1. Гасиш тока
2. махаш ключовете
3. пускаш тока и търсиш фазата - трябва да е само една от шестте жички отбелязваш си я по някакъв начин
4. пак гасиш тока и монтираш единия ключ така, че фазата да е от страната дето има само една клема, а другите две жици слагаш от другата страна дето има две клеми
5. пак пускаш тока и отиваш при другия ключ - търсиш фазата, щото вече се е появила от първия ключ - отбелязваш я
6. отиваш при монтирания ключ и го щракваш един път
7. пак отиваш при конзолата с извадените кабели и търсиш фаза - тя трябва да е на друго място, не там дето е била преди малко и отбелязваш и този кабел.
8. сега се спира тока на ново и се монтира ключа така, че двете жици на които е имало фаза да са от страната с две клеми без да има значение кое, къде а третата жица се слага на самостоятелната клема
9. вграждате ключа и пускате тока
10. Радвате се на ефекта и продължавате да пишете във форума

Ключовият фактор при девиаторните ключове е да определиш коя клема е на превключващия (средния) контакт, защото при различните модели ключове може да са различно разположени. Най-лесно се намира с мултицет, на омметър (ако има и зумер - направо идеално ! )

_________________
Можеше да бъде и по-зле... Можеше да вали.


Последна промяна Trifun на Вто Фев 15, 2011 3:31 pm, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Фев 14, 2011 8:11 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
мерси...

ще го оправя уикенда на светло .....наистина е умно


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Сря Фев 16, 2011 12:00 am 
Offline
специалист
Аватар

Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 11:26 pm
Мнения: 96
Местоположение: Шумен
Trifun написа:
Evgeni30 написа:
По описанието ми най -отпред....не може ли да ми кажете кой от двата ключа да променя като свързване.

Не можем, но можем да ти кажем как да го направиш наново и занапред да знаеш какъв е алгоритъма, благодарение на колегата @ pavelari
Цитат:
А за девиаторните ключове има хватка:
1. Гасиш тока
2. махаш ключовете
3. пускаш тока и търсиш фазата - трябва да е само една от шестте жички отбелязваш си я по някакъв начин
4. пак гасиш тока и монтираш единия ключ така, че фазата да е от страната дето има само една клема, а другите две жици слагаш от другата страна дето има две клеми
5. пак пускаш тока и отиваш при другия ключ - търсиш фазата, щото вече се е появила от първия ключ - отбелязваш я
6. отиваш при монтирания ключ и го щракваш един път
7. пак отиваш при конзолата с извадените кабели и търсиш фаза - тя трябва да е на друго място, не там дето е била преди малко и отбелязваш и този кабел.
8. сега се спира тока на ново и се монтира ключа така, че двете жици на които е имало фаза да са от страната с две клеми без да има значение кое, къде а третата жица се слага на самостоятелната клема
9. вграждате ключа и пускате тока
10. Радвате се на ефекта и продължавате да пишете във форума

Ключовият фактор при девиаторните ключове е да определиш коя клема е на превключващия (средния) контакт, защото при различните модели ключове може да са различно разположени. Най-лесно се намира с мултицет, на омметър (ако има и зумер - направо идеално ! )



Много добро обяснение , но наистина има модели на ключове на които превключващия контакт не е този който е самостоятелен /например EL-BI сх.6/ , но имат една малка схемичка залепена отдолу на ключа. Така че измерването никога не е излишно :cool:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Сря Фев 16, 2011 11:32 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 12:17 pm
Мнения: 1604
Местоположение: най голямото село
Предлагам ви едно клипче за визуализиране на темата.
Извинявам се ако вече е качено преди мене
http://www.youtube.com/watch?v=ZmPFv-EJurw&feature=player_embedded


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Фев 21, 2011 10:06 am 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:10 pm
Мнения: 138
Местоположение: SF
Оправих го според инструкцията и всичко е ОК.

Мерси много на Фиката и Трифон, :)

Фика, виждам, че си онлайн, на колко си год. и какво бачкаш,пи4?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пон Фев 21, 2011 10:15 am 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Чет Юни 04, 2009 12:17 pm
Мнения: 1604
Местоположение: най голямото село
Evgeni30 написа:


Фика, виждам, че си онлайн, на колко си год. и какво бачкаш,пи4?


Приятел, не е прието във форум да се публикуват лични данни. :abschied:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Яну 17, 2012 2:18 pm 
Offline

Регистриран на: Нед Яну 15, 2012 4:18 pm
Мнения: 4
Здравейте на всички дето ги разбирате токовете. Трябва да свържа два девиаторни ключа ,но 9-те стъпки ,които са описани /много разбираемо/ не ми вършат работа,защото се оказва, че инсталацията е много стара и свързването е по някаква /отречена вече/ схема,с фази излизащи и в двата края.Ключовете липсват,та ако някой може каже стъпка по стъпка как да ги свържа ще бъда благодарен. :?


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 27 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: thinkpad, valentino76bs и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
POWERED_BY
Направи сам