МнениеПубликувано на: Чет Апр 28, 2011 10:54 am 
Offline
специалист

Регистриран на: Съб Фев 05, 2011 11:12 am
Мнения: 55
Здравейте колеги,
След натрупани знания от четене на форума, добавих към съществуваща система с бг пиролизен котел Ling 25D, буферен съд 500 л и Laddomat21 за за зареждане на буфера и предпазване на котела от нискотемпературна корозия. Катрана по кюнеца е от времето преди Laddomata и буфера, сега всичко е бяло :-D . Помпата за радиаторния кръг я командвам с часовник, а по стаите радиаторите имат термоглави. Получи се проста система, с малко елементи, но дава доста комфорт. Засега всичко върви чудесно.


Прикачени файлове:
Коментар на файл: Помпата за радиаторния кръг
23042011375.jpg
23042011375.jpg [ 384.45 KiB | Прегледано 6515 пъти ]
Коментар на файл: Управлението на котела
20042011370.jpg
20042011370.jpg [ 755.56 KiB | Прегледано 6515 пъти ]
Коментар на файл: Laddomata в действие, не пуска по-малко от 78 градуса към котела
20042011369.jpg
20042011369.jpg [ 549.92 KiB | Прегледано 6515 пъти ]
Коментар на файл: Разширителния съд
18042011357.jpg
18042011357.jpg [ 393.25 KiB | Прегледано 6515 пъти ]
Коментар на файл: общ поглед
18042011354.jpg
18042011354.jpg [ 602.96 KiB | Прегледано 6515 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Чет Апр 28, 2011 11:11 am 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
Супер е станало :prayer: откога повтарям така да се свързват котлите :wink: =D> браво.Колега от къде купи Ладомата че тук по Бургас ги нема :? :) .Като съвет мога да ти дам да си монтираш пожелание -смесителен 3пътен вентил със задвижка преди радиаторната помпа .Сега каква температура подаваш към радиаторите , и как я променяш ако се наложи.На колко градуса отваря термовентила в Ладомата .

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Чет Апр 28, 2011 1:46 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Съб Фев 05, 2011 11:12 am
Мнения: 55
Вентила на Ладомата отваря на 78°. Стори ми се много, но не го смених с патрона за 72° (дава се комплект с Ладомата). Щом от Атмос ми го дават така, реших че те знаят по-добре. Ладомата го купих от Чехия, понеже тук хем не се намират, хем им обявяват цена 830 лв. В Чехия струва 530 лв. На него има лепенка Атмос, вероятно щото те са дистрибутори за Чехия, иначе пак си е шведско производство.
Мислих много за смесителния вентил преди помпата (нали съм прочел всичко във форума), но реших да не усложнявам и оскъпявам. Сега в системата циркулира вода колкото е в буфера, ако е 90°, толкова върви по тръбите. Термоглавите по стаите са ми направени, така че поддържат 23°. В системата има и бойлер с мантел, така че и всички термогалви да са затворени, има откъде да се затвори кръга на циркулация. Допълнително с часовника пускам и спирам помпата сутрин и вечер. Така нямам прегряване в стаите, а сутрин като стана всичко е отоплено.
Допълнително слагах след помпата възвратен клапан, че се качваше термосифонно гореща вода нагоре и през нощта ставаше жега. Сега като спре помпата, спира циркулацията.
Много ми хареса и това, че Ладомата пази котела от прегряване при отпадане на захранването, без да има нужда от UPS.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Чет Апр 28, 2011 6:14 pm 
Offline
майстор

Регистриран на: Сря Юли 28, 2010 3:41 pm
Мнения: 1044
Местоположение: Брезник
Ауууу, инсталацията ти много ми хареса :)) Може ли да я копирам, за къщата :))
Сам ли я прави?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Чет Апр 28, 2011 7:56 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
Направи ми веднага впечатление че термовентила отваря над 70 градуса :wink: и така става , по принцип 78 гр е за над 50 киловата мощност.И още един такъв буфер може да захрани инсталацията. :) Връщащата вода от радиаторите къде се връща в буфера -на снимките не се вижда , предполагам долу срещуположно на Ладомата :? .

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Апр 29, 2011 10:41 am 
Offline
специалист

Регистриран на: Съб Фев 05, 2011 11:12 am
Мнения: 55
Да, колега filmatoplo, връщащата е долу в буфера. Като поработи, забелязах, че като запаля и тръгне топла вода към буфера, веднага се качва към радиаторите, а буфера се зарежда после, когато има излишък мощност. Това ме устройва. понеже няма да чакам да се напълни буфера и после да имам топло на етажа. Да разбирам ли, че е добре за моя котел да сменя патрона на Ладомата с този за 72°? Не знаех, че този за 78° е за 50 kw котли.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Апр 29, 2011 11:03 am 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
Не го пипай щом работи , сега да си играеш да правиш опити и после да ни кажеш резултата не си заслужава. :)

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Апр 29, 2011 11:13 am 
Offline
майстор

Регистриран на: Сря Юли 28, 2010 3:41 pm
Мнения: 1044
Местоположение: Брезник
Може ли малко информация от къде го купи Ладомат-а в Чехия? Онлайн или ...?
Благодаря, наистина мисля моята инсталация да е като твоята, буфер 500 литра и двусерпентинен бойлер 300 литра :)

Аз го намерих тук:
http://kotly.com/product_info.php?products_id=2784
на цена 282 евро. Транспорт Полша-България 8 евро. Общо 568 лева.
Бих искал да разбера от кой чешки сайт колегата е поръчал...


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Апр 29, 2011 4:28 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Съб Фев 05, 2011 11:12 am
Мнения: 55
http://www.topeni-koupelny.cz/kotle/ladomat-21
Това е сайта, но не знам транспорта от Чехия колко е. Моя ми го купиха роднини и ми го донесоха.

До filmatoplo: той котела работи, ама му напъвам вентилаторния термостат да работи в диапазона 80-90°, щото ако е по-малко, няма нищо да влезе в буфера. Дали ако е на 72° ще е по-добре. За мен няма значение, нали не губя топло, въпроса ми е кое е по-правилно и кое е по-добро за котела, понеже разрових из сайта на laddomat: http://www.laddomat.se/media/upload/Lm2 ... u_72-1.pdf и тук открих, че пише, че 72° е за котли с голяма мощност, т.е. точно обратното на това, което ти казваш.
Объркан съм, понеже видно от форума имаш богат опит и знания, а в това ръководство пише друго, кое е вярното?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Апр 29, 2011 5:03 pm 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
Аз затова ти казах , да го оставиш така , изчетох няколко статии и в тях има различни обяснения и противоречия , като температурите са - 63,65,72,78 градуса ,също много варират и киловатите.Аз съм монтирал предимно 63 и 72 градуса, а когато монтирам термовентили вместо Ладомат -термостатите им са 60 и 63 градусови .Но съм забелязъл , че ако нямаш в системата буферен съд ,и сложа термостат с по големи градуси -има момент когато котела може да вдигне над 90 градуса и водната му защита сработва .Налага се в такъв случай да се наглася работния термостат на 80 гр -абе има си тънкости които напрактика имат значение.Ти Помпата на Ладомата с какво я включваш и на колко градуса.

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Апр 29, 2011 9:51 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Съб Фев 05, 2011 11:12 am
Мнения: 55
Помпата на Ладомата я включвам чрез вградения минимален термостат в Линг-а, настроих го на 30°. В ръководството на Ладомата са посочили датчик дето се слага в кюнеца, който като усети, че загори огън да включи помпата, обаче е скъп и реших, че този от котела ще свърши работа. Мисля, че щом водата стане 30°, това е сигурен знак, че е запален огъня :wink:
До Kalin72: Ползвай колега, мога само да съм доволен, че съм полезен. Аз всичко научих от форума, благодарение на колеги, готови да споделят опит и знания. Ако трябва нещо да поясня, питай. Свързването го направих сам за 2 дни с един роднина да държи контра, че дебели тръбите. Трябва само навиване на калчища, тръбите ги поръчах по размер в магазина, там ми нарязаха и резби. Купих си за целта два чешмеджийски ключа за по 22 лв. единия, все пак имам доста икономия от плащане на фирма или майстор за труда. След първото пускане, прокапа тук-там, но с малко притягане и след ден-два калчищата си казаха думата и течовете спряха.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Пет Апр 29, 2011 10:36 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Съб Фев 05, 2011 11:12 am
Мнения: 55
Порових из сайта на Atmos, на http://www.atmos.cz/english/instalace-kotlu , към края на страницата намерих:

"Its construction substitutes a classic connection of several independent parts. It is comprised of a cast-iron body, thermoregulation valve, pump, non-return flap valve with no spring, ball valves and thermometers. When the water in the boiler reaches a temperature of 78 °C the thermoregulation valve opens the supply from the tank. A connection with the Laddomat 21 is much simpler, therefore we highly recommend it. The Laddomat 21 fitting is supplied with a thermo-cartridge for 72 °C, which is designed for boilers over 32 kW."

И те казват, че 72° е за котли над 32 kW, а моя е 25 и то на книга май само.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Съб Апр 30, 2011 7:42 am 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
:) Добре ще им повярваме на чехите.Аз писах какво съм наблюдавал по време на работа на котлите с различните термостати.

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Последна промяна filmatoplo на Съб Апр 30, 2011 7:35 pm, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Съб Апр 30, 2011 8:06 am 
Offline
специалист
Аватар

Регистриран на: Съб Мар 20, 2010 11:01 pm
Мнения: 209
Местоположение: Търговище/София
Кухар ти поне си бил и без термовентил има ли разлика като сложи ладомата?
И аз имам да слагам ама да видим не остава време. Тъй като си имам другите джаджи си мисля, че ладомат няма смисъл може и само термовентил капсулован.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Съб Апр 30, 2011 8:16 am 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
Може и със 3-пътен смесителен вентил със задвижка , излиза евтино, има предимство от термостатния вентил че може да се регулира на каква то температура желаеш според инсталацията и киловатите.В Атмос.чз дават схеми на свързване с този 3 пътен смесителен вентил - 7,11,15 схеми.Даже колега от форума си избра тая схема ,да свързва един Атмос 70 киловата , щото Ладомат 21 е малък за него. :wink:

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Съб Апр 30, 2011 11:03 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Съб Фев 05, 2011 11:12 am
Мнения: 55
Rusev, разликата е че си пазя котела, топло беше и преди. Мога да обслужа котела, примерно да го изчистя основно, а да имам топло от буфера. Според писанията и икономия на дърва трябва да направя 20-30%, но това ще го разбера, живот и здраве, следващия сезон.
Filma, моя ладомат го дават за котли до 80kW, този от полския сайт, към който беше дал линк Kalin е до 60 kW. На моя съм намалил помпата му на 2-ра степен , така е по ръководството за моята мощност.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Май 01, 2011 7:50 am 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
Истината е че когато ги внесоха преди 4-5 години тези Ладомати ,те дойдоха без никакво инфо и аз трябваше да гадая по някаква моя си логика :) къде и с какви температури да го прилагам по системите :lol: , сега вече четем по интернет сайтове и се донаучаваме -което е хубаво де :wink: Като гледам Атмос имат 42 схеми за свързване , айде някой се повтарят ,но и те експериментират без да са категорични в 1 от схемите.А дали температурата е 72 или 78 , не мисля че 6 градуса са фатални. :)

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Май 01, 2011 8:03 am 
Offline
"Велик майстор"
Аватар

Регистриран на: Съб Юли 14, 2007 10:22 pm
Мнения: 7029
Местоположение: Варна
Естествено, че ще работи и с дватат термостата, че и с по-малко градуси. Колкото са по-високи градусите, по-добра ще е пиролизата, а оттам и по-високо КПД, но са необходими по-точни настройки за да не прегрява котела и да изключва вентилатора - ходене по ръба на бръснача. Явно при по-големите мощности котли по-трудно се правят тези настойки и затова препоръчват термостат с по-ниска температура :wink:

_________________
По-добре малък, но свой и отпред, отколкото голям, но чужд и отзад!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Май 01, 2011 8:21 am 
Offline
майстор
Аватар

Регистриран на: Съб Ное 17, 2007 5:37 pm
Мнения: 8320
Аз точно това визирах ,много малко му остава на котела и ще прегрее особено без буфер ако е по малък,то и като голям де .Като е по голям котела пък, е по добре да е загрят на по големи градуси че иначе доста изчаква за отваряне към радиаторите или буфера -тоест на тях повече им личи катрана,конденза и други .По принцип първата информация която дойде с Атмосите беше -връщащата вода да не е под 60-65 градуса -сега запяха друга песен :wink: Сигурен съм че който и да е вносителя на Ладомат в България -тези неща не са му ясни :wink: .

_________________
Пелетни котли и горелки -Грейко .тел.0886 205 006 .


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Нед Май 01, 2011 10:38 am 
Offline
майстор

Регистриран на: Сря Юли 28, 2010 3:41 pm
Мнения: 1044
Местоположение: Брезник
Цитат:
Сигурен съм че който и да е вносителя на Ладомат в България -тези неща не са му ясни .


Няма официален вносител. Говорих с шведите. Те ми дадоха и линка към полския сайт, като най-близко до България :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
POWERED_BY
Направи сам