Пералнята е чисто нова - Candy. Когато е включена в контакта, без самата перялня да е включена се усеща при допир, че има ток по барабана.

Използвам разклонител до пералнята, с макс. мощност на разклонителя 3500W.

Имам 2 въпроса:

Това може ли да се дължи на незаземен контакт?

И как може да разбера дали е заземен без да го отварям, ако има вариант разбира се?


Мерси!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 11:00 am 
Offline
специалист

Регистриран на: Пет Фев 11, 2011 11:06 pm
Мнения: 251
Местоположение: Велико Търново
Можеш да разбереш дали е заземен с лампа,на която единия кабел опираш до фазата на контакта а другия в пластините дето са разположени горе и долу,ако е заземен лампата трябва да светне и ако имаш ДТЗ тя изключва.А ако е занулен,при същото упражнение лампата свети постоянно,ако не светне изобщо отваряй и занулявай.Виж си и разклонителя дали е с 3 жила и шуко трябва да е.Успех


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 11:05 am 
Offline
майстор

Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 1:57 pm
Мнения: 3714
Местоположение: София
Sphinx написа:
Използвам разклонител до пералнята, с макс. мощност на разклонителя 3500W.
Имам 2 въпроса:
Това може ли да се дължи на незаземен контакт?
И как може да разбера дали е заземен без да го отварям, ако има вариант разбира се?

Ситуацията е неприятна и ОПАСНА!
Като те чета, ми се струва, че не си много на ти с тоците.
Ако не си уверен, по-добре извикай приятел/съсед за оценка.
Не казваш в какво жилище и с какъв водопровод си.

Много е вероятно причината да е НЕЗАНУЛЕН контакт, дори по-вероятно е да е ГРЕШНО занулен, при пластмасов водопровод.
Същото важа и за УДЪЛЖИТЕЛЯ (подозирам), особено ако е правен.
Някаква първоначална представа можеш да получиш с т.н. фазомер, ако имаш читав.
Първо проверяваш на барабана, после на занулителните пластини на удължител/разклонителя, после същото на контакта. НИКЪДЕ НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТИ фазомера.

В една ситуация - на барабана и удължителя - свети, а на контакта - не, би могъл безопасно да продължиш сам:
1. Пробваш с друг удължител и/или към друг контакт.
2. Изключваш удължителя, разглобяваш от двата края и проверяваш дали към зануляването имаш ЕДИН И СЪЩ цвят на проводника.
За др. ситуации по-добре потърси помощ, макар да не е в духа на Форума.

П.П. Дидони ме е изпреварил. Прав е, но прецени внимателно дали е за теб препоръчаното

_________________
Когато гледаме - виждаме. Когато мълчим - чуваме. От Интернет.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 11:16 am 
Offline
специалист
Аватар

Регистриран на: Вто Авг 25, 2009 6:55 am
Мнения: 388
Местоположение: София
Причината за тази утечка е LC филтъра на входа на захранването, не се притеснявай, това е нормално при незанулен контакт и удължител с два кабела.

Направи, както ти е казал дидони и няма да имаш проблем.

_________________
Освен от теорията, повече се уча от практиката.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 12:24 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 10:46 pm
Мнения: 143
Ще проверя с фазомер, иначе разклонителя не е :ръчно" правен, дори има и защита.

И друго нещо, ако разбира се можете да ми помогнете - тъй като нямам представа дали за занулени и други контакти - да кажем на вградена фурна - има ли начин без да я вадя да проверя дали е занулен контакта - с фазомер по металния й корпус напраимер?!!?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 12:48 pm 
Offline
майстор

Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 1:57 pm
Мнения: 3714
Местоположение: София
Sphinx написа:
има ли начин без да я вадя да проверя дали е занулен контакта - с фазомер по металния й корпус напраимер?!!?

По-скоро - НЕ. Фазомерът би показал по-сериозен проблем, ако има - фаза на корпус, а ти търсиш "нула".
Препоръката на Дидони би свършила работа, но се притеснявам да ти я препоръчам - няма ли някой по-вещ наблизо - поне за кураж?

_________________
Когато гледаме - виждаме. Когато мълчим - чуваме. От Интернет.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:16 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 10:46 pm
Мнения: 143
Сега проверих контакта. Странното е, че при неговите пластини фазомера не свети, а на барабана и разклонителя свети.

До колкото знам нулата трябва да се свърже с пластините и тогава контактът е занулен, нали така?!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:25 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 9:52 am
Мнения: 90
Разклонителя трябва да е с 3 кабела.Единия за фаза, другия за нулата и третия за ушите.Ако е с 2 не го ползвай за пералната.А на контакта ако нямаш 3 кабела, вържи нулата към ушите.

пп.Оправи го задължително.Това е много опасно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:26 pm 
Offline
майстор

Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 1:57 pm
Мнения: 3714
Местоположение: София
Sphinx написа:
До колкото знам нулата трябва да се свърже с пластините и тогава контактът е занулен, нали така?!

Да.
Нещата се приближават до моите хипотези - по-оптимистичния случай.
За хипотезата на Зимел - ще го мислим като стигнеш до самата пералня.
Пробвай друг удължител за начало.

_________________
Когато гледаме - виждаме. Когато мълчим - чуваме. От Интернет.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:31 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 10:46 pm
Мнения: 143
Пробвах разклонителя в друг контакт и всичко е ок, пластините му не светят, много странно...!?

Ще разглобя контакта да го зануля, а и открих втори контакт, който е офазен(демек по-пластините има фаза) това до какво може да доведе?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:42 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 9:52 am
Мнения: 90
Не си играй с тези неща.Имам приятел , който не обръщаше внимание на утечка по готварската печка. Веднъж докато пиел вода от чешмата се подпрял на печката и остана на място.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:42 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 8:34 pm
Мнения: 389
Местоположение: Варна и с. Равна до Провадия
Sphinx написа:
Пробвах разклонителя в друг контакт и всичко е ок, пластините му не светят, много странно...!?

Ще разглобя контакта да го зануля, а и открих втори контакт, който е офазен(демек по-пластините има фаза) това до какво може да доведе?

Може да доведе до токов удар.
Имаш два варианта:
- да е свързан грешно, като фазата е изведена на зануляващите/заземяващите пластини;
- да нямаш надеждна нула и тя да се офазява от консуматорите на друга фаза от съседите - също много лош вариант, понеже напрежението се покачва на твоите контакти неконтролируемо от твоя страна над 240 до 380 волта и може да се повреди нещо или някохй да го удари тока от корпуса на някой уред.
Изобщо включване на мощни електроуреди през удължител, вградени фурни през щепсел ... не бих го препоръчвал на никого.

_________________
http://ds-portfolio.com/bg/


Последна промяна zz_stefanov на Вто Сеп 06, 2011 1:53 pm, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:48 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 10:46 pm
Мнения: 143
Много ви благодаря за помощта.

Ще прегледам всички контакти и трябва нулата да е свързана с пластините за да са занулени правилно.

И тъй като нови контакти не са като старите(да им чупиш пластмаса и да продължи жицата направо от нулата към пластината), а имат 3 места за свързване - трябва да сложа една жичка от нулата до заземяването. Та въпросът ми е важно ли е колко да е дебела жичката - дали да е колкото другите две - да кажем 2,5 квадтара или може да е по-тънка?

Надявам се да ме разбирате.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:52 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 8:34 pm
Мнения: 389
Местоположение: Варна и с. Равна до Провадия
Тея новите са предвидени за трипроводна инсталация. По принцип зануляването трябва да е със същата дебелина но дали ще има място е въпроса.
И внимавай с нулата, тя може да бъде прекъсната/разхлабена някъде и да се офази през включен консуматор.

_________________
http://ds-portfolio.com/bg/


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 1:59 pm 
Offline
майстор

Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 1:57 pm
Мнения: 3714
Местоположение: София
Пич,
Започва да звучи доста фантастично и вероятно ще престана да пиша - съвест.
Как станаха ДВА проблемните контакти - нали уж беше наред първия?
Този удължител предполагам, пъхаш щепсела в контакта и мериш на разклонителя? Или нещо друго си измислил?
Като гледам, сигурно ще тръгнеш да разглобяваш контактите.
СВАЛИ предпазителите преди това, ПРОВЕРИ дали са свалени два пъти!
По-добре остави тъщата да разглабя.

_________________
Когато гледаме - виждаме. Когато мълчим - чуваме. От Интернет.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 2:07 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 10:46 pm
Мнения: 143
zz_stefanov написа:
И внимавай с нулата, тя може да бъде прекъсната/разхлабена някъде и да се офази през включен консуматор.

Това не го разбирам, дали може да го обясниш по-подробно? :?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 2:16 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 8:34 pm
Мнения: 389
Местоположение: Варна и с. Равна до Провадия
При разхлабена връзка на нулите в таблото с бушоните, примерно. Това в рамките на фазата за която си закачен.
В по предния си пост ти дадох пример който важи ако е разхлабена нулата в главното табло докъдето инсталацията е трифазна.
Казвам ти го за безопасност, като работиш за по сигурно да е на дневна светлина и изключи главния бушон на апартаментното табло. Ако има проблем с нулата в главното табло с трите фази и това няма да помогне :)

По подробно - ако един електроуред е закачен само за фазата а нулата не е свързана, то на мястото където трябва да е нулата през уреда се появява необезпокоявано фазата. Това по детски казано :)
Опасно е!

_________________
http://ds-portfolio.com/bg/


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 2:31 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 10:46 pm
Мнения: 143
Разлгобих контакта, но той има само 2 места за свързване - фаза и нула. Предполагам, че едно просто отвътре е свързано с пластините, но как да разбера кое е точно?


Прикачени файлове:
IMAG0351.jpg
IMAG0351.jpg [ 886.98 KiB | Прегледано 3055 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 2:50 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 9:52 am
Мнения: 90
Покажи го и от другата страна(отпред)


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 06, 2011 2:56 pm 
Offline
специалист

Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 10:46 pm
Мнения: 143
Над едната свръзка(лявата на снимката) има цифрата 2.


Прикачени файлове:
IMAG0354.jpg
IMAG0354.jpg [ 902.3 KiB | Прегледано 3040 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: fikata и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
POWERED_BY
Направи сам