- вт яну 28, 2014 3:13 am
- Форум: Отопление
- Тема: Отопление чрез радиатори
- Отговори: 6
- Преглеждания: 1825
Първото и най-важно нещо е: Котела има доста по-голямо КПД от камината!Ако ти трябва голяма камина ще носиш много дърва,ако искаш да топли.Едно дърво в камината е само за украса.По-добър вариант за отопление е котел+радиатори +подово и да не забравим боилер със серпентина.Но когато всичко опре до па...
- ср юли 24, 2013 10:57 pm
- Форум: Отопление
- Тема: от камина на котел
- Отговори: 17
- Преглеждания: 7214
Atmos DC18S-това е котела с който няма да имаш никакви проблеми. Пиролизен котел,работи на дърва.За работа с пелети се монтира допълнително пелетна горелка.Трябва да знаеш,че понякога през зимата,пелетите свършват и се намират трудно или и тогава има ...мамата...
- вт ное 27, 2012 1:13 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)
- Отговори: 9
- Преглеждания: 8530
Здравейте колеги!Инверторният модул за този климатик е (POWER MODULE 0010403523)- (3623) 1 kupl ;HSU-10HM03(B) , но не може да се намери.От "Роял електроникс" предлагат да се замени с (POWER MODULE 0010400475) - H2SM-18HA03(B) za KELON, 1 куплунг.Въпроса ми е:Някой пробвал ли е тази замяна на модули...
- ср ное 21, 2012 10:28 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)
- Отговори: 9
- Преглеждания: 8530
Днеска ходих по светло и констатирах следното:на режим "студено"-светва "Power",отваря клапата и тръгва вентилатора на вътрешно тяло.След време включва релето и подава 220V към външното тяло.След малко изключва релето и почва да мига "Run" постоянно.
- вт ное 20, 2012 11:14 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)
- Отговори: 9
- Преглеждания: 8530
"Power" изгасва и тогава почва да мига "Run".Не светят едновременно и двете.
- вт ное 20, 2012 10:27 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)
- Отговори: 9
- Преглеждания: 8530
Компресорът не тръгва въобще!В темата тръгва за 10-20,30 сек,а тука не!?EDI ,ако можеш помогни.
- вт ное 20, 2012 10:18 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)
- Отговори: 9
- Преглеждания: 8530
Компресорът не тръгва въобще!В темата тръгва за 10-20,30 сек,а тука не!?
- вт ное 20, 2012 8:12 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с климатик"Haier" HSU-10HM03(B)
- Отговори: 9
- Преглеждания: 8530
Здравейте колеги! Климатика е "Haier" HSU-10HM03(B)-инвертор.Проблема е следния:Пускам климатика от дистанционното.Светва "Power" след това почва да мига "Run" и си стои така.Компресорът не тръгва.Изключвам и включвам от щепсела,после пускам от дистанционното.Светва "Power",отварят се жалузите,"Run"...
- ср юли 11, 2012 7:21 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с "Elite"KFR32GW/BPWa-C
- Отговори: 3
- Преглеждания: 1816
Защо dundurma ?Ти ли го видя или аз?
Между другото-проблема решен: Двигателя ремонтиран .Намерих същата перка и от днеска климатика пак си работи.Благодаря на отзовалите се!
Между другото-проблема решен: Двигателя ремонтиран .Намерих същата перка и от днеска климатика пак си работи.Благодаря на отзовалите се!
- пон юли 09, 2012 8:40 pm
- Форум: Вентилация, климатици и термопомпи
- Тема: Проблем с "Elite"KFR32GW/BPWa-C
- Отговори: 3
- Преглеждания: 1816
Климатика е инвертор с компресор "Toshiba".Проблема е в това,че по незнайни причини се е счупила перката на външния вентилатор и е изкривила и оста на двигателя.Знае ли някой къде мога да намеря двигател и перка за него?Перката е с 3 лопатки.Модела е от 10/2007год.