- чет сеп 14, 2017 6:31 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Намаляване на загуби по кабел.
- Отговори: 9
- Преглеждания: 3216
Въх! Това си е цифра! Ако засиля нулата ще променя ли нещата? С допълнителни заземявания няма да можеш да постигнеш удовлетворителен резултат. Подобрение ще има. То по принцип би трябвало на всеки 100м по трасето да имаш заземяване на нулата, а не само в двата края, но при такива дълги линии, които...
- ср сеп 13, 2017 4:10 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Намаляване на загуби по кабел.
- Отговори: 9
- Преглеждания: 3216
240V-195V=45V 230V^2/4kW=13 Ома при нормално напрежение 230В токът е около 20А 195В/13 Ома=15А 15А*195В=2925Вт Загубите по кабела са: 45В*15А=675Вт Ако товарът действително отдава 4кВт то загубите ще са: 45В*20А=900Вт. Изобщо мощността която се губи ако се харчи продължително време никак не е за пре...
- вт сеп 12, 2017 5:16 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Намаляване на загуби по кабел.
- Отговори: 9
- Преглеждания: 3216
Заземяването има импеданс от порядъка на 4-30 ома ако е в норма. Ако е забивано без да се мери може да е и повече. Да се ползва то за нула с цел да се дублира фазата с оставащия проводник няма да е по-ефективно-напротив падът по нулата ще се увеличи! Това е много и опасно!!! Подобна система на прена...
- ср сеп 06, 2017 9:49 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Инсталация в мазе
- Отговори: 6
- Преглеждания: 1962
Дали цялата инсталация е с 1мм2 или главните линии са с 1,5мм2? Щом инсталацията е в тръби може да се преизтегли с 3х1,5мм2 или с 3х2,5мм2. Може и да пусне отделен кабел СВТ от таблото най-добре.
- ср авг 23, 2017 6:25 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: С какво да измажа канали за кабели в панелно жилище
- Отговори: 20
- Преглеждания: 3802
Ей и никой не се изказа за безобразно прокараната инсталация: -връзки не се замазват директно в стената! Слагат се разклонителни кутии. -да слагаш двупроводна инсталация в днешно време съшо е глупост. Веднъж се кърти и е редно да е трипроводна. -не са спазени линиите по които да върви инсталацията-н...
- вт юли 25, 2017 3:05 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: 4 кабела от земята (панелен блок) само една фаза?
- Отговори: 22
- Преглеждания: 4919
ПС в по стари згради рекордомана е в тръби над летвите и под гредореда дори и на последните етажи. Друг е въпроса ,че и в тях има заложени тръби напреко на деистващи комини( згради строени без ТЕЦ)...Не е проблема в панелките а в изпълнителите и надзора...и сега е така примери бол от ново строителс...
- ср юли 19, 2017 4:57 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: Проблем ли е да се положи основен електрозахранващ кабел и водопроводна тръба в един канал?
- Отговори: 19
- Преглеждания: 4589
Тук чета някои съвети, които са около доброто решение, но не съвсем. По принцип считам, че употребата на силикони и пяни макар и евтина и широко използвана не е професионален подход. В белите държави не съм видял да се правят подобни изпълнения, защото човешкият фактор в изпълнението е голям и надеж...
- съб юли 15, 2017 7:02 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: помощ за свързване на автоматични предпазители
- Отговори: 34
- Преглеждания: 41423
Когато се проектира жилищна ел. инсталация се приема, че тя се ползва от лаици. Предпазителите и ДТЗ ако има такава имат задача да предпазят не само жилището от пожар заради претоварване на кабелите в стената, но и да изключат при различни опасни ситуации след контакта. Ако се сложи предпазител 25А ...
- чет юли 13, 2017 11:16 am
- Форум: Електротехника
- Тема: Търся товрано съпротивление
- Отговори: 18
- Преглеждания: 3875
Първа стъпка е лекуване на простотията по електротехника чрез запознаване със закона на ОМ: Който не знае закона на Ома, да си ходи дома. Втората стъпка е пресмятане на неизвестната трета величина от познатите други две. Третата стъпка е пресмятане на отделената мощност напр. по закона на Джаул-Ленц...
- пон юли 10, 2017 2:31 pm
- Форум: Електротехника
- Тема: помощ за свързване на автоматични предпазители
- Отговори: 34
- Преглеждания: 41423
Не е хубаво на контакти за 16А да се слага предпазител 25А. Това са простотии с дълга история назад във ремето започнала някъде от 70-те години. Сегашните контакти не са така презапасени и 25А ще им се сторят много-един разклонител с мощни уреди е достатъчен за да стане беля. За осветлението е доста...