- нед апр 21, 2024 8:49 am
- Форум: Отопление
- Тема: Проблем с камина Greyko
- Отговори: 2
- Преглеждания: 224
Greyko RB 20 е горелка, а не камина, заглавието заблуждава. Вентилаторът не може да поддържа обороти по-ниски от 20-25%, датчикът на Хол отчита този факт и дава грешка. Както Трифон писа - сложи стойност нула за вентилатора в режим поддържане
- вт апр 16, 2024 4:51 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Моля за мнение за този омекотител за вода
- Отговори: 40
- Преглеждания: 2188
Това според мен означава, че котелът прегрява, когато работи за БГВ, но по каква причина - трябва да се разбере на място Това означава ли, че като се пусне горещата вода в банята, котелът пали и не гасне докато не се спре водата от банята ? Когато се отвори кран, котелът отчита че има заявка за топ...
- вт апр 16, 2024 10:42 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Моля за мнение за този омекотител за вода
- Отговори: 40
- Преглеждания: 2188
пон апр 15, 2024 8:49 pmvesodimov написа: Извинявам се за забавянето. Когато горелката спре, иконката с чешмичка не се скрива. Стои до момента, в който не се спре въобще топлата вода.Това според мен означава, че котелът прегрява, когато работи за БГВ, но по каква причина - трябва да се разбере на място
- нед апр 14, 2024 6:00 pm
- Форум: Отмора и шеги
- Тема: Клипчета! (... напишете резюме на постнатите линкове)
- Отговори: 1475
- Преглеждания: 244114
нед апр 14, 2024 3:13 pmgogo7777 написа: ФейкКак разбра? Не са се случвали имплозии ли?
- нед апр 14, 2024 5:57 pm
- Форум: Ремонтирай сам
- Тема: Дупка за климатик
- Отговори: 16
- Преглеждания: 953
Най-добре е с нерадувна пяна, ръчна, за да я ползваш без пистолет, т.е лепило за топлоизолации
- чет апр 11, 2024 7:25 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Моля за мнение за този омекотител за вода
- Отговори: 40
- Преглеждания: 2188
Затварянето на кранове не решава проблема. Трябва да сее проследи какво се случва с температурата на водата в котела, ама си трябва човек, който разбира, твоят техник не е такъв. Пропускането на вода към ОИ още не означава повреден трипътен вентил, той си има такава функция и при прегряване на котел...
- ср апр 10, 2024 7:37 am
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Моля за мнение за този омекотител за вода
- Отговори: 40
- Преглеждания: 2188
Техник, който сменя пластинчат топлообменник за няколкостотин лева, за да се убеди, че не е задръстен, няма как да бъде наречен добър, той просто е за кавички. Какво му пречи да разкачи изхода на котела, да върже една мека връзка и да разбере дали проблемът е в котела ии в тръбите след него? Аз съм ...
- съб мар 23, 2024 9:04 am
- Форум: Направи сам
- Тема: ДУУвар
- Отговори: 11
- Преглеждания: 811
viewtopic.php?f=47&t=70428&sid=89528c9e ... 5994d0f010
Преди да пишеш почети малко, за да не задаваш тъпи въпроси! И се пише Дувар
Преди да пишеш почети малко, за да не задаваш тъпи въпроси! И се пише Дувар
- пет мар 15, 2024 10:42 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Помощ за ремонт на котел Vaillant, кадърен техник в София?
- Отговори: 24
- Преглеждания: 1418
Пич, аз си имам мора котел, имам си техник за него, а да и газта от 2г. не я ползвам за отоплвние да пълня гушата на путлер! Пич, Мората ти е на 16-17 години, спрял си я, щот толкоз работи, техник имаш, ма части за Мора няма от две петилетки. Пази я за поколенията, тя е вечна, както и мъките от нея...
- пет мар 15, 2024 6:46 am
- Форум: Отопление
- Тема: Помощ за ремонт на котел Vaillant, кадърен техник в София?
- Отговори: 24
- Преглеждания: 1418
Т.е. котлите Vaillant не подлежат на ремонт, ако се наложи смяна на части, защото такива не се продават, дори да се намери техник за марката? Котлите Vaillant си имат добър фирмен сервиз с резервни части и нямат практика да продават резервни части на неоторизирани техници - политика на фирмата. Нор...