от vvk79
ср ное 10, 2010 4:10 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита на двигател при превключване звезда триъгълник
Отговори: 22
Преглеждания: 9103
Схемата е оригинална с заводски настройки на машината оест защитите, които си ги пише на схемата. Дадено е да бъде 58 А понеже двигателя работи в триъгълник и тока е с корен от три по малък от номиналния, единият от отговорилите ми харесва че казва че тока трябва да бъде наполовина ама от кой? Аз ми...

от vvk79
ср ное 10, 2010 3:33 pm
Форум: Електротехника
Тема: Сензор за стълбищно осветление-помощ!!!
Отговори: 53
Преглеждания: 14939
Мен също ме навява мисълта, че потенциометъра за светлина не е настроен правилно, трябва така да е настроен че когато е светло да не се задейства от сензора за движение, а само когато е тъмно. Ако има упътване хубаво го прочетете и осмислете може нещо да пропускате! Разкажете нещо повече за схемата ...

от vvk79
ср ное 10, 2010 2:17 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита на двигател при превключване звезда триъгълник
Отговори: 22
Преглеждания: 9103
а ето и конкретната схема http://postimage.org/image/100vx6q6c/

от vvk79
ср ное 10, 2010 2:05 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита на двигател при превключване звезда триъгълник
Отговори: 22
Преглеждания: 9103
да номиналният ток е 98 ампера , а защитата? А и QF1 колко трябва да бъде? Защото се получава така че изключва QF1 a не KK1.
от vvk79
ср ное 10, 2010 1:21 pm
Форум: Електротехника
Тема: Защита на двигател при превключване звезда триъгълник
Отговори: 22
Преглеждания: 9103
Интересува ме на колко ампера трябва да бъде настроена термичната защита кк1 от схемата http://www.postimage.org/image.php?v=Pq3fnPtr
при двигател 55 kW