- чет окт 05, 2017 6:29 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW
- Отговори: 2292
- Преглеждания: 654999
За повдигане на кпд-то и намаляване на разхода има решение - https://www.youtube.com/watch?v=JiQILyXzz0Y - Арматурно желязо 6 мм. Пръчки по 2 метра навити на ръка върху водопроводна тръба половин цол. Пробвано,има ефект,но температурата в горивната камера спадна драстично под 65 градуса,а тогава за...
- ср окт 04, 2017 2:08 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Проблем със стаен термостат
- Отговори: 4
- Преглеждания: 1001
berta2014 написа:Не знам.но също при достигане на зададената t камината не спира.Stand by на кво положение е?
- ср окт 04, 2017 9:14 am
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна камина, "Лили"
- Отговори: 514
- Преглеждания: 111043
В меню N-8-04 GENERAL SETTING, в подменю N-8-04-13 Modo stand by- #има 3 степени 1-2-3 за стаен термостат май е 3 но не помня. Сега аз да попитам колеги как саа ви т на изгорели газове, и с термоглави ли са сисъемите ви? Официално от Ерато(Green Eco Therm) обявиха ,че този контролер MICRO NOVA на к...
- вт окт 03, 2017 7:42 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW
- Отговори: 2292
- Преглеждания: 654999
Като сложим на кантар ядовете ,разхода и дадени пари по майстори които се чешат по врата ,по добре това което казвам .Ти ако смениш управлението кой компонент остава за гаранция . Лично Аз бих я сменил, в момента в който знам ,че има нещо читаво на пазара,а виждаме че вече се предлага. Моя бурнит е...
- вт окт 03, 2017 7:26 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW
- Отговори: 2292
- Преглеждания: 654999
filmatoplo написа:Колко бързо ще и измъкна управлението и ще го заменя с Натурела ,камината ще ме слуша като кученце.Лошото е,че освен grants и още няколко души,на всички други камините са и в гаранция още!!! Как да барат?
- вт окт 03, 2017 12:12 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Пелетна камина, "Лили"
- Отговори: 514
- Преглеждания: 111043
ivel2005 написа:На 3 степен на колко киловата работи камината?Taм някъде колега, и водата и киловатите.
- нед окт 01, 2017 10:10 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1727
- Преглеждания: 349204
Да ,обаче заради това че през две къщи има същия модел стаен термостат който дава сигнал за старт .Имам случай на 150 метра пак хваща сигнала ,променям кода на термостатите ,ползвам модел Салус .При камината може да е и от друго но и това трябва да се провери. Има резон в това, което казваш. Но стр...
- съб сеп 30, 2017 10:57 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1727
- Преглеждания: 349204
Я да вида дали някой се е сблъсквал с подобен проблем: Има камина вързана към стаен термостат,сработва нормално стайния с изключение на паленето. Стайния е зададен на 23 гр., на 23 влиза в модулация ,на 23.5 гаси камината, влиза в wait cooling, и после веднага в режим Старт и се стартира- в това е п...
- съб сеп 30, 2017 7:30 pm
- Форум: Отопление
- Тема: Настройки на BURNit Comfort PM 23
- Отговори: 1727
- Преглеждания: 349204
Coclea power 1 (0.5) Power 2 (1.0) Power3 (1.3) 1 (1900) 2 (1900) 3 (1900) Ако някъде нещо не са ми ОК настройките и мога да постигна по ефективна и икономична работа ще съм благодарен ако споделите с мен. Благодаря. Искам да попитам това меню коети ми даде го промених на 15 мин. това е меню само з...
- съб сеп 30, 2017 6:27 pm
- Форум: Водоснабдяване и канализация.
- Тема: Проблем с налягане на топлата вода.
- Отговори: 27
- Преглеждания: 9538
Сефтосах банята. Повече от доволен съм,лично аз се къпя на доста топла вода-40 гр., сега при пускане на смесителя в кухнята едва доловим е спада в налягането,но се усеща(лично Аз), хубавото е ,че температурата пада само с 2 градуса- 38 гр.(мерих я с термометър). Което е супер,целта е изпълнена.Сега ...