Най - вълнуващия въпрос зимно време.
То това управление всичко му е точно бе!!!
smtevil - помощник
След работа ще тествам! Благодаря! Само не можах да разбера , за какво тогава са PR23 до PR27? Да не би да имат впредвид оборотите А вентилатора за циркулация на въздуха в помещението? :?
чет ное 05, 2020 2:40 pmsmtevil написа:
След работа ще тествам! Благодаря! Само не можах да разбера , за какво тогава са PR23 до PR27? Да не би да имат впредвид оборотите А вентилатора за циркулация на въздуха в помещението? :?
Възможно е да са паузите на шнека за подаване на пелети.
1. 0.7 подава - 10 почива
5. 2.1 подава- 20 почива

Другия Фен не го знам. Това е първата въздухарка, която разучавам със собственикът ѝ.
smtevil - помощник
Мисля , че времето за пускане на пелети са PR06 до PR10.

Pr06, Време за поставяне на пелети в режим 1
Pr07, Време за поставяне на пелети в режим 2
Pr08, Време за поставяне на пелети в режим 3
Pr09, Време за поставяне на пелети в режим 4
Pr10, Време за поставяне на пелети в режим 5
Това е превод чрез google translate, взет от друг сръбски форум :D

Още малко и ще го проговоря този Сръбски език :lol: :shock:
filmatoplo - майстор
Подаванията са директни секунди .
bmahob - майстор
От 6-10-ти параметър са за количеството пелетеи/мощност на всяка степен. за да сметнем колко пуска и колко е цикъл трябва да имащш LOAD INITIAL при активирането на тази функция на изгасена камина можеш да сложиш купичка и да замериш колчеството пелети пуснато за 120сек. Поне при мене е така :?
bmahob - майстор
Мисля че се смята като при комото в момента на 5 ти е 2,1 това 1,9кг/час или 8,5-9кв зависимост от калоричността
bmahob - майстор
чет ное 05, 2020 3:53 pmТрифон П.Трифонов написа:
чет ное 05, 2020 2:40 pmsmtevil написа:
След работа ще тествам! Благодаря! Само не можах да разбера , за какво тогава са PR23 до PR27? Да не би да имат впредвид оборотите А вентилатора за циркулация на въздуха в помещението? :?
Възможно е да са паузите на шнека за подаване на пелети.
1. 0.7 подава - 10 почива
5. 2.1 подава- 20 почива
2,1 работи 5,9 почива При комото цикъла е 8 сек стандартно

Другия Фен не го знам. Това е първата въздухарка, която разучавам със собственикът ѝ.
чет ное 05, 2020 6:08 pmbmahob написа:
чет ное 05, 2020 3:53 pmТрифон П.Трифонов написа:
чет ное 05, 2020 2:40 pmsmtevil написа:
След работа ще тествам! Благодаря! Само не можах да разбера , за какво тогава са PR23 до PR27? Да не би да имат впредвид оборотите А вентилатора за циркулация на въздуха в помещението? :?
Възможно е да са паузите на шнека за подаване на пелети.
1. 0.7 подава - 10 почива
5. 2.1 подава- 20 почива
2,1 работи 5,9 почива При комото цикъла е 8 сек стандартно

Другия Фен не го знам. Това е първата въздухарка, която разучавам със собственикът ѝ.

Изказах предположение.
Не е редно да добавяш в цитат. Можеш да подчертаеш, но добавяйки излиза, че добавката съм я писал аз. Корегирай си поста! Така дори трудно се разбира, какво казваш ти самият.
smtevil - помощник
Такааа..
PR 07 - 1.0" - работата на шнека на 2ра степен ( беше 1.1" )
PR 19 - 1600 - вентилатор димни газове ( беше 1750 )
PR24 - 25 - сила на вентилатора за стайна вентилация ( беше 12 и се усещаше как духа едва на няколко см от печката)
Температурата на димните газове е 90 - 91 градуса , а беше 135. :goodman:

Тема "Alfaplam Luca 8.5kw" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: