Най - вълнуващия въпрос зимно време.
2v6 - майстор
1115 написа:
Този контролер на карел си има вграден алгоритъм за работа на термопомпа?
Т.е. не е нужно да му се налива програма?
Да, както е описано в ръководството по-горе има алгоритми за управление на 20-на вида термопомпи.
denuchi - специалист
1115 написа:
Този контролер на карел си има вграден алгоритъм за работа на термопомпа?
Т.е. не е нужно да му се налива програма?
За наливане на програми никой не говори, или поне аз не. Само за промяна параметри става въпрос. А за наливането не е за всеки работа.
1115 - специалист
Погледнах ръководството - много готин контролер.
Кой ги продава в София?
евгени1 - специалист
Продават ги Клима Ин груп, Нордтехник и още няколко фирми.
1115 - специалист
Амбицирахте ме.
Да си поиграя с термопомпа ми е стара мечта и сега посъбрах доста желание.
Надявам се да помогнете.
Вчера си купих един карел µC2 и on/off модул към него, щото явно без такова неможе да се командва вентилатора.
Взех си и един топлообменник SR-B3-23A-40-3. Лошото е че в магазина няма NTC сонди.
Сега сутринта си купих едно старо тяло от LG 18.
Имам си помпи grundfos 25-40 и grundfos 25-60.
Днес мисля да си купя и конвектор.
Какво още ми трябва за тази играчка да я подкарам?
Разширителен съд ще ми трябва ли?
Датчик за налягане?
Датчик за поток?
denuchi - специалист
Ако не е тайна от къде го закупи µC2, че да нямат датчици. http://www.shop.kigbg.com/categories.php?CategoryID=2
Сглоби ги, пробвай и тогава съдове конвектори и каквото друго се сетиш. Датчик за налягане по принцип е добре да им, но не е задължително. Много ме съмнява да има място за датчика, освен ако ти не му направиш.
евгени1 - специалист
Докато чаках да се застуди за да си направя настройките, дойдоха едни сондьори и направиха един сондаж с дълбочина 14 м, и дебит 3,5 куб. на час. Свързах къщата и термопомпата, като отработената вода се излива в стария кладенец който е на 10 м от сондажа. Купих един пластинчат ТО SR-B3-23-60 който го дават 14 кв, и го свързах през
трв към съществуващата ТП въздух/вода, като прекъснах външния кондензатор с кранове,
за да мога ако се наложи да пусна старата система в действие.
По този начин машината работи и топли, но температурата на връщащащата вода е сразлика
само от 1,5 гр. , което ме смущава. Дали този ТО не е малък.
Давам данните при засичането, преди да спре.
вх. вода от сонд.-14,9
изх. вода -13,5
вх. фреон - 8,5
изх. фреон - 11,4
вх. фреон исп. - 65
изх. фреон - 35
вх. вода - 33
изх. вода - 42
трифазен компресор - 7 амп.
Пробвах с реглаж от трв-то, но нещата се влошават. Захранващата вода към ТП е 2,1к/ч
При намаляване на дебита, градусите на отработената вода се променят само с 4/5 десети,
но се увеличава времето за затопляне на водата от системата.

Качвам снимки
Прикачен файл:
DSC00981.JPG
DSC00981.JPG (87.31 KиБ) Видяна 2892 пъти
евгени1 - специалист
Добавям още 2 снимки.
Прикачен файл:
DSC00979.JPG
DSC00979.JPG (82.93 KиБ) Видяна 2897 пъти
Прикачен файл:
DSC00980.JPG
DSC00980.JPG (81.49 KиБ) Видяна 2897 пъти
filmatoplo - майстор
Какво ползваш за отоплителни тела , водно подово , вентилконвектори или радиатори .