LazarGanev - "Велик майстор"
filmatoplo написа:
По принцип горелките Фероли Р12 за какво се ползват :? , у нас горелка която гори повече от 2 чувала пелети се анатемосва .В смисъл такъв че щом завода производител е направил това творение го е предвидил за сграда с такава потребна мощност -и ако някой си я монтира тази горелка за да си покрива реално топлозагубите да речем 30-40 киловата -дали ще реве че разхода му е голям.
Тази гори по 12кг на час или почти един чувал на час. Естествено, че си има своето предназначение, но това не е за домашни нужди
iskate da kagete 4e tazi gorelka e mn golqma za na6tite kv i nqma kak da har4i po malko tova li da razbiram ako i namalim mo6tnosta/sega e 3/nqmali da namali i razhoda
LazarGanev - "Велик майстор"
Мислех, че сте пробвали преди да пишете
rosso666 - специалист
Здравейте колеги,едно приятелче си взе горелка фероли п7(абе направо си му е подарък заедно с един котел симе).
Та ме помоли да му помона със пускането на горелката в експлоатация .Изчетох инструкциите на самата горелка и всичко изписано в този раздел.Това което разбрах е че са мноого капризни горелки.Не можах да разбера сега горелката може ли да работи в модулация или не??? в инструкциите пише само с датчик на подаващата верига.Какво представлява това.другото което не разбрах е дали ако се включи стаен термостат изчезва ли модулацията на горелката.Стайният термостат се включва в контакта за заявкапод номер C на черртежа.
За сега това се сещам да питам .
Благодаря Ви предварително
naskov - майстор
Горелката има нещо като псевдомодулация-работи само на максимална или минимална мощност при направа на t18=1. Модулацията е по температура на водата и не се влия от това дали има или не стаен термостат. Стайния термостат се включва на клеми 7и8. Ако не свързан, то тогава там се поставя мост.
rosso666 - специалист
А на кой режим работи в модулация А/В/или С.от опътването което четох мисля да я пусна в режим А.какво ще кажете?а за модйлацията какво искаш да кажеш с това псевдо.... първо се пуска на максимална и след това преминава на минимална ли?автоматично ли са и зададени градусите на които превключва мочностите.
naskov - майстор
Както съм ти написал модулацията се включва с парметъра t18. A,B и С не оказват влияние върху модулацията, а само върху режимите на работа-с термостат или с програматора на горелката. Модулацията работи точно по начина, по който я описваш-или на първа или на максимална степен. Разликите в градусите са зададени предварително от производителя и не могат да се променят.
rosso666 - специалист
Благодаря за информацията колега
filmatoplo - майстор
:) Горелките Фероли са си перфектни , само да им разбираш ,на ден давам съвети поне на 3е-4 човека по телефона , и за 1-2 секунди си решават проблема :wink: , хванах и цаката с помощта на -АЙС ,Насков,Алекс и Н Ганев :wink: .
rosso666 - специалист
Ами колега ще помагаш ако нещо не върви.