6osi6 - майстор
DimitarD написа:
Сондата е много чувствителна което означава че котелът трябва да е с много добре уплътнени врати. Дори при отваряне на вратата на котелното помещение реагира
При отваряне на вратата влиза въздух наситен с повече кислород. Което значи, че помещението е уплътнено повече от необходимото. За изгаряне на 1kg/h пелети са нужни 5.5 - 6 m3/h въздух.
При условие, че сонда сондата не участва в управлението на котела и подаването на гориво, количеството на използвания въздух от вентилатора може да се контролира с този модел ротаметър.
http://de.aliexpress.com/store/product/ ... 46504.html

Прикачен файл

Снимка на екрана на 2015-11-22 в 01.37.12.png
DimitarD - специалист
6osi6 написа:
При условие, че сонда сондата не участва в управлението на котела и подаването на гориво, количеството на използвания въздух от вентилатора може да се контролира с този модел ротаметър.
http://de.aliexpress.com/store/product/ ... 46504.html
Заинтересувах се от ротаметъра, но линка не работи
bobi65 - специалист
6osi6 написа:
DimitarD написа:
Сондата е много чувствителна което означава че котелът трябва да е с много добре уплътнени врати. Дори при отваряне на вратата на котелното помещение реагира
При отваряне на вратата влиза въздух наситен с повече кислород. Което значи, че помещението е уплътнено повече от необходимото. За изгаряне на 1kg/h пелети са нужни 5.5 - 6 m3/h въздух.
При условие, че сонда сондата не участва в управлението на котела и подаването на гориво, количеството на използвания въздух от вентилатора може да се контролира с този модел ротаметър.
http://de.aliexpress.com/store/product/ ... 46504.html
Момчета.. това с притока на свеж въздух е друг тънък момент в горивните котли..мога да ви дам оринтир..за 25 кв мощност в зависимост от пелетите разхода на час е между 45 и 60 м3/h.. за да се осигури това количество въздъх е неоходим отвор към въшлен въздух с сечение между 45 и 60 см2... или казано по друг начин 20х20 или 25х25.. липсата на свеж въздух в помещението е изцяло за сметка на КПД на гиривният процес (непълно изгаряне)
6osi6 - майстор
bobi65 написа:
това с притока на свеж въздух е друг тънък момент в горивните котли..мога да ви дам оринтир.. (непълно изгаряне)
Ориентири ще дам достатъчно, bobi65.
Има цяла една книга, от Асен Асенов, който иска, да чете.
http://dtnpe.tu-sofia.bg/uploads/materials/Flow.pdf
На страница 10 е написано:
При горивните процеси се регулира съотношението гориво въздух.
На страница 6 написано:
За всяка позиция на измерване за дадена инсталация съществуват конкретни технически изисквания, както и всяка измервателна система се характеризира с конкретни технически параметри. Ако предлаганите характеристики на средството за измерване са с по-малка неопределеност от необходимата точност за даден конкретен случай, то може да се окаже, че измерването излишно се оскъпява. За ламбда сондата може условно да се каже, че има по-малка неопределеност, защото мери само насищане с кислород.
6osi6 - майстор
Страницата на Ротаметъра.
http://de.aliexpress.com/store/product/ ... 46504.html
Модел - Lzm-25g schwimmer typ luftmassenmesser gas rotameter durchflussmesser 6- 60m3/h

При поръчката трябва да се уточни присъединителния размер! За измерване на количество от 4 до 40 Nm3/h e 1-1/4"BSP.
6osi6 - майстор
Изчисляване на горене на RDF гориво със състав и калоричност близка до боровите пелети.
http://haskovo.riosv.com/files/Obstestv ... balans.pdf

Разходен коефициент на въздух α = 1,20
5. Действително количество необходим въздух
А) Сух
LαСВ = αL0СВ = 1,2.4,448 = 5,338 Nm3/kg
Б) Влажен
LαВВ = αL0ВВ = 1,2.4,520 = 5,424 Nm3/kg
6osi6 - майстор
Изследвания за определяне на гориво-техническите характеристики на продукти от биомаса.
http://e-university.tu-sofia.bg/e-publ/ ... 078-02.pdf
bobi65 - специалист
Не оспорвам научният труд на човека.. но ландата зависи от материала.. бор...дъб. липа...и др... всеки материал има различна калоричност.. отчитайки и примеси от смоли и кори.. е трудно да го изчислиш.. затова сондата е нещо което ти дава поглед на реалноста.
Другият начин е да си боднеш в комина CO датчик и да измериш близки до нула неизгорели въглеводироди.
Пробвал съм и този вариант.. но тези датчици дават фира при температури около 50 гр...
От опита който натрупах мога да кажа че златната среда е ланда 1.5...1.6.... за нашенските пелети..
bobi65 - специалист
Колеги.. от новата серия имам вече готови ламбда наблюдения. Който иска да звънка.. сега е момента да си настройте системите и да си намалите разхода сериозно. Студовете скоро ще настъпят.
rosso666 - специалист
Колеги искам да си направя опит с ламбда обаче не знам кави са стойноститр които трябва да гоня аки меря ламбдата с обикновен мултицет.айде нагревателя на сондата ше гл вържа лесно но не знам какви трябва да са стойностите.поздраву на боби за това което е направил