Най - вълнуващия въпрос зимно време.
n.ganev - майстор
Сложи няколко пелета в чашка с вода и изчакай малко да видиш какво е слагал производителя.
[quote="naskov"]Ако си с горелка Фероли можеш да направиш така, че стайния темостата да включва и изключва помпата, а не горелката. Същото се препоръчва и с Ватерланд горелка. След това при Феролито параметъра t18 го правиш 1 и горелката ще работи на модулация-при достигане на зададената температура не гасне, а минава една степен по надолу и т.н. и котела винаги остава загрят.. На клеми 7 и 8 трябва в този случай да имаш мост.[/quot

Колега Насков бих искал да Ви попитам този мост трябва ли да стои, тъй като си купих стаен термостат ИМИТ и в магазина ми казаха да махна моста и на неговото място да свържа термостата. В момента съм така , а помпата работи постоянно на 1-ва степен.Да разбирам ли ,че ако върна и моста в клеми 7 и 8 това ще вкл/изкл помпата.
naskov - майстор
karacite написа:
Да разбирам ли ,че ако върна и моста в клеми 7 и 8 това ще вкл/изкл помпата.
Ако искаш термостата да управлява помпата, а не горелката, то тогава на 7 и 8 трябва да има мост, а нулата на помпата трябва да прекараш през термостата.
yakimovauto - напреднал
Колеги,
моля, за помощ - бомбастичен разход, когато е 5-10гр. около 3 чувала. Сега при -5 гр. разходът е 7 чувала. Пелетите са добри не правят слака. Котелът е чугунен турски пише 28kw на дърва и 38 kw на въглища. Горелката е бисолид 32kw с стаен термостат.
Отоплявам около 110-120кв. повечето с изолация. Т на котела 70гр., на помпата 50гр., но пвече от 55гр. не иска да направи. Додаха жокер, че трябва да работи постоянно на модулация, а не на оn/off. Зададох му 57гр. на котела и 50 на помпата. Сега работи на меджу 75-83% мощност. Няма почти разлика в разхода. Как да го понижа?
naskov - майстор
Вентилатор мах на колко процента е?
yakimovauto - напреднал
naskov написа:
Вентилатор мах на колко процента е?
Извинявай,

fan 1 min 48% max 90%
fan 2 min 48% max 100%
fan 3 min 48% max 100%
naskov - майстор
Намали мин. въздух на 40%, мах. го нанаправи 50% и пробвай така. Само на fan1.
yakimovauto - напреднал
naskov написа:
Намали мин. въздух на 40%, мах. го нанаправи 50% и пробвай така. Само на fan1.
Запуши се от подаване на пелети
filmatoplo - майстор
Колко секунди е макс бурн -да не е под 13.И колко секунди пуща пелети.
yakimovauto - напреднал
filmatoplo написа:
Колко секунди е макс бурн -да не е под 13.И колко секунди пуща пелети.
з
Значи:
Min load - 4 s
Max load - 12 s

Min burn - 13 s
max burn - 13 s