Страница 294 от 301

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: ср яну 11, 2017 5:57 pm
от benimm8808
alex_serviz написа:
benimm8808 написа:Колеги искам малко мнения от вас относно Котел Еxpert 30 + горелка RB30...Питането ми е кой е следващия модел след 30кW...

50 kW

Ще проверя ква цена ще излезе 50 кW,малко множко ще са му при положение,че му трябват 35-36 кW.

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: ср яну 11, 2017 6:14 pm
от LazarGanev
benimm8808 написа:
filmatoplo написа:
benimm8808 написа:Колеги искам малко мнения от вас относно Котел Еxpert 30 + горелка RB30.Смятаме с един познат 3 етажната му къща и необходимата мощност излиза към 35кW.
Чуденето ми е дали този котел и горелка ще смогнат на тези 35кW ,малко на границата идва?
Питането ми е кой е следващия модел след 30кW.
Поздрави.




Каква площ ще топли ,има ли изградена тръбна и радиаторна инсталация .

Приземен етаж-70м2
1-етаж-85м2
2-етаж-85м2
Нямат ПВЦ дограма и външна изолация, на пролет ще се сменя дограмата и ще се правят таваните с кнауф и вата.
Няма изградена система, сега ще прави.Идва фирма и предложи приземния и 1 етаж да са на попътна система ,а за 2-рия да се пуснат щрангове за колекторна кутия.На мен все ми се струва,че е по добре да са с колектори на всеки етаж,но пък ще се ползват PPR тръби и може пък да е по добрия вариант попътния.Кво мислите?

Аз бих сложил 30-ка и никаква колекторна система, само попътна с ППР фибро

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: ср яну 11, 2017 7:28 pm
от benimm8808
LazarGanev написа:
benimm8808 написа:
filmatoplo написа:


Каква площ ще топли ,има ли изградена тръбна и радиаторна инсталация .

Приземен етаж-70м2
1-етаж-85м2
2-етаж-85м2
Нямат ПВЦ дограма и външна изолация, на пролет ще се сменя дограмата и ще се правят таваните с кнауф и вата.
Няма изградена система, сега ще прави.Идва фирма и предложи приземния и 1 етаж да са на попътна система ,а за 2-рия да се пуснат щрангове за колекторна кутия.На мен все ми се струва,че е по добре да са с колектори на всеки етаж,но пък ще се ползват PPR тръби и може пък да е по добрия вариант попътния.Кво мислите?

Аз бих сложил 30-ка и никаква колекторна система, само попътна с ППР фибро

Кое е по добрия вариант-към всеки етаж щранг ф32 от котела и от там разводка към всяка стая с ф20,или един щранг 1 1/4" от 1 до 3 и само разклонения с ф32 за етажите(централна) и от там пак разводка към всяка стая с ф20?

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: ср яну 11, 2017 7:32 pm
от LazarGanev
Отделни щрангове за всеки етаж, ф25 е достатъчно за 85м2

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: ср яну 11, 2017 8:00 pm
от batpetio
Добра и снежна вечер,n.ganev трипътен на котела няма,но днес разхода ми е 30-35кг.за24ч.тем.в къщата е15гр и леко се усеща подовото,но вода има под тавичката,дори излиза и от вън за близо 12часа.Вчера вдигнах тем.на котела 65гр.но54-56 гр.държи (но още не живеем там и нямам възможност да следя процеса на работа постояно).Трифонов малко ме успокои да се надявам че като загрее щесе оправят нещата,че доста левове зазидах за да усмеря жената :-D ,иначе момчета на палатка излизам.Днес ми беше тежък ден ,утре снимки и настроики...абе красив си е тоз котел и мърка като котарак(да не му е урки)..

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: ср яну 11, 2017 8:10 pm
от benimm8808
LazarGanev написа:Отделни щрангове за всеки етаж, ф25 е достатъчно за 85м2

За пореден път ми помагаш в избора-благодаря за което,но за да не разводнявам темата ще ти пиша на лични имам още 1-2 въпроса.
Лека вечер колеги и ще пиша като се включим в клуба на Грейко.

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 11:53 am
от stan4o333
Как мога да чистя досадната грешка която се появява от време на време Pelet-Jam отдалечено. Без да съм до горелката и да задържам бутона F. През софтуера на натурела неможе за съжаление !!! Другото което ми хрумва е да си купя управление на консуматор през интернет и да гася горелката когато стане. Проблема е че само трябва да се изчисти грешката и после горелката си работи без проблеми. Няма задръстване или засегнали пелети , а е досадно когато стане през деня и сме на работа с жената няма кои да ресетне. Случва се доста рядко но все пак !!!

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 12:39 pm
от filmatoplo
:) Довечера пий една чаша вино и за мен ,пелети джам изписва когато се запрашават диодите на Оптодвойката ,намира се на металната тръбичка където влиза маркуча в горелката ,сваля се капака , издърпват се датчиците с два пръста и се обвърсват . :)

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 12:50 pm
от stan4o333
За датчиците знам, все пак имам горелката от 2 год. Проблема е в друго. Когато налягането е високо и почва да се гаси явно има много дим в тръбата за пелети и сработва защитата. Мога да сложа датчиците да се гледат отвън , но не искам да се лиша от тази екстра. Въпроса е само как да нулирам грешката отдалечено?

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 12:57 pm
от filmatoplo
Намери малка пвц тръбичка или шлаух и удължи настрани до колкото може диодите от тръбата ,това решава нещата .

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:02 pm
от stan4o333
Направил съм го още преди година ,но уви това решава проблема с запрашаването на датчиците не и с дима .

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:08 pm
от filmatoplo
:) Добре де какъв е този дим там ,котела нали се чисти ,комина .

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:13 pm
от stan4o333
Да чисти се комин, кюнци , котел и прочие и горелката си гори перфектно. Но от време само по време при гасене връща дим през големия шнек и някой път когато е по гъст дима защитата сработва. Отдавам го на атмосферното нялягане !!! Лошото е че дори в това време трябва да я гася по 3 пъти на ден. И все по един път в седмицата при някое гасене се получава така ..

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:19 pm
от filmatoplo
И аз чух за дим към шнека ,но не съм видял защо .

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:29 pm
от stan4o333
Според мен когато малкия шнек е празен (което се случва по време на гасене ) и гофрето е празно нищо не задържа част от газовте да се връщат именно от там когато надуе вентилатора за гасене !

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:32 pm
от gnt69
А според мен стегни скобите на маркуча. :partyman:

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:44 pm
от stan4o333
Така са стегнати че пластмасата се е смачкала малко. :?

Изчел съм цялата тема от начало до край 2 пъти поне , и знам за всички проблеми и решения с тази горелка . Този случай не е от тях , но аз не го смятам за проблем а за пропуск на производителя да направи възможност от софтуера да се ресетва грешката.

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 1:47 pm
от gnt69
Имаш проблем с комина. Няма чак толкова нагнетяване на въздух от вентилатора което комина да не може да изтегли. Какъв е котела.

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 2:00 pm
от stan4o333
Напълно е възможно , може и да е ок кюнците защото не са с извити сгъвки , а резки под 90 градуса , не ми е толкова проблем това защото не пречи по никакъв начин на горелката дори и на трета степен. Искам да реша проблема с Pellet-jam по-някакъв интелигентен начин. Ще се взима явно управляем контакт, явно няма друго решение :))

Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB

Публикувано: чет яну 12, 2017 3:13 pm
от andy_forresite
Да не си удушил котела с престараване в преграждането с тухлички и ламаринки? Като срещне голямо съпротивление и надуе вентилатора може да върне дим. Просто питам да го отхвърлиш като вариант.