Колеги вчера направих и един интересен тест. Понеже миналия месец направих соларната иснталация , та взех бойлер 150л. с 2 паралелни серпентини - едната за слънчевите колектори , другата за парното.
Беше ми мерак да видя как ще се справя каминката с него Започнах теста в 18:30 - водата в бойлера беше 34гр мерена от сонда под средата на бойлера , предполагам в горния край е доста повече.От колекторите на камината оставих да се върти водата само през бойлера , всички останали консуматори бяха изключени от кранчетата.
До 20:00 водата в бойлера се загря до 57гр , както и засякох какъв разход горе долу ще даде , та за час и половина камината изяде точно 1кг пелети. Зададената Т на водата беше 66гр , като доста бързо камината ги достигна и работеше след това основно на 1ва степен и степен модулация Вдигнах и градусите на изкл на помпата на 60 , та след като изключи камината половин час някъде след това помпата работи докато достигне 60гр на водата , следователно бойлера е продължил да се подгрява при изключена камина. Ето и резултата в 20:35 , когато и помпата изключи на 60гр на водата.
Направих и една бърза калкулация - 1кг пелети = 35 стотинки , да кажем грубо 40 стотинки с ел.разходите на камината. Ако сгрявам бойлера на ток за час и половина това са 4.5kW или грубо да кажем 80 стотинки. Сега незнам след час и половина дали на ток бойлера няма да се е загрял повече от същата начална температура , но и това ще пробвам идните дни
Ще чакам вече зимата да дойде и да пусна камината с всички консуматори + бойлер да вида как ще се държи системата и какво донагласяне ще иска Спирам да пиша , че ми се натрупаха доста мнения , но искам всичко да е прегледно
Поздрави !
Беше ми мерак да видя как ще се справя каминката с него Започнах теста в 18:30 - водата в бойлера беше 34гр мерена от сонда под средата на бойлера , предполагам в горния край е доста повече.От колекторите на камината оставих да се върти водата само през бойлера , всички останали консуматори бяха изключени от кранчетата.
До 20:00 водата в бойлера се загря до 57гр , както и засякох какъв разход горе долу ще даде , та за час и половина камината изяде точно 1кг пелети. Зададената Т на водата беше 66гр , като доста бързо камината ги достигна и работеше след това основно на 1ва степен и степен модулация Вдигнах и градусите на изкл на помпата на 60 , та след като изключи камината половин час някъде след това помпата работи докато достигне 60гр на водата , следователно бойлера е продължил да се подгрява при изключена камина. Ето и резултата в 20:35 , когато и помпата изключи на 60гр на водата.
Направих и една бърза калкулация - 1кг пелети = 35 стотинки , да кажем грубо 40 стотинки с ел.разходите на камината. Ако сгрявам бойлера на ток за час и половина това са 4.5kW или грубо да кажем 80 стотинки. Сега незнам след час и половина дали на ток бойлера няма да се е загрял повече от същата начална температура , но и това ще пробвам идните дни
Ще чакам вече зимата да дойде и да пусна камината с всички консуматори + бойлер да вида как ще се държи системата и какво донагласяне ще иска Спирам да пиша , че ми се натрупаха доста мнения , но искам всичко да е прегледно
Поздрави !