Здравейте,
предстои ми това лято да направя отоплението на апартамента на природен газ, както и производство на битова топла вода.
До сега се отоплявахме всички във входа на въглища с общ котел, но това е вече минало.
Та има инсталирани чугунени радиатори и вертикална система, която сега трябва да преобразим в хоризонтална.
Чугунените радиатори са с размери :
височина 600мм.,
междуосово растояние 500мм.,
дълбочина 160мм.,
ширина 70мм.,
Апартамента е с изложение юг/север, на трети етаж от четири, а от изток и запад в съседство с други апартаменти, дограмата е ПВЦ.Стаите са:
От север:
Спалня1 с площ 15,73кв.м, обем 39,17куб.м., инсталиран в момента радиатор с 15 ребра;
Спалня2 с площ 14,23кв.м, обем 35,43куб.м., инсталиран в момента радиатор с 10 ребра;
От юг:
Хол с площ 20,93кв.м, обем 52,12куб.м., инсталиран в момента радиатор с 14 ребра;
Всекидневна с площ 10,77кв.м, обем 26,83куб.м., инсталиран в момента радиатор с 15 ребра;
Кухня с площ 7,70кв.м, обем 19,17куб.м., инсталиран в момента радиатор с 8 ребра;
Вътрешни:
баня и тоалетна с една лира
Общо 62 чугунени ребра и една лира.
Основните въпроси са :
1. достатъчни/подходящи ли са сега монтираните радиатори за икономично отопление на природен газ, или да се заложи в проекта и смяна на радиаторите с алуминиеви.
2. подходящ котел на природен газ котел , двуконтурен с производство на топла вода, спрял съм се на http://www.bosch-climate.bg/products/ga ... 2500w.html модел:WBC28-1DCE23
По сметки:
радиаторите 62 ребра по 80 W = 4960W
лира 100W
обща мощност 5060w
или котела както прочетох тук следва да бъде с модулираща мощност с минимална 1,5 пъти по-ниска от инсталираната или 3300w.
От друга страна като прочетох правилото 60w на кубичен метър, виждам че инсталираната мощност на радиаторите е много далеч от правилната, само в една от стаите се доближава до него.
Ако сменя всички радиатори с алуминиеви и кача инсталираната мощност на 9500w, посочения котел ще бъде ли подходящ и ще работи ли икономично в кондензен режим.
предстои ми това лято да направя отоплението на апартамента на природен газ, както и производство на битова топла вода.
До сега се отоплявахме всички във входа на въглища с общ котел, но това е вече минало.
Та има инсталирани чугунени радиатори и вертикална система, която сега трябва да преобразим в хоризонтална.
Чугунените радиатори са с размери :
височина 600мм.,
междуосово растояние 500мм.,
дълбочина 160мм.,
ширина 70мм.,
Апартамента е с изложение юг/север, на трети етаж от четири, а от изток и запад в съседство с други апартаменти, дограмата е ПВЦ.Стаите са:
От север:
Спалня1 с площ 15,73кв.м, обем 39,17куб.м., инсталиран в момента радиатор с 15 ребра;
Спалня2 с площ 14,23кв.м, обем 35,43куб.м., инсталиран в момента радиатор с 10 ребра;
От юг:
Хол с площ 20,93кв.м, обем 52,12куб.м., инсталиран в момента радиатор с 14 ребра;
Всекидневна с площ 10,77кв.м, обем 26,83куб.м., инсталиран в момента радиатор с 15 ребра;
Кухня с площ 7,70кв.м, обем 19,17куб.м., инсталиран в момента радиатор с 8 ребра;
Вътрешни:
баня и тоалетна с една лира
Общо 62 чугунени ребра и една лира.
Основните въпроси са :
1. достатъчни/подходящи ли са сега монтираните радиатори за икономично отопление на природен газ, или да се заложи в проекта и смяна на радиаторите с алуминиеви.
2. подходящ котел на природен газ котел , двуконтурен с производство на топла вода, спрял съм се на http://www.bosch-climate.bg/products/ga ... 2500w.html модел:WBC28-1DCE23
По сметки:
радиаторите 62 ребра по 80 W = 4960W
лира 100W
обща мощност 5060w
или котела както прочетох тук следва да бъде с модулираща мощност с минимална 1,5 пъти по-ниска от инсталираната или 3300w.
От друга страна като прочетох правилото 60w на кубичен метър, виждам че инсталираната мощност на радиаторите е много далеч от правилната, само в една от стаите се доближава до него.
Ако сменя всички радиатори с алуминиеви и кача инсталираната мощност на 9500w, посочения котел ще бъде ли подходящ и ще работи ли икономично в кондензен режим.