Днес сутринта в главата ми се въртят размисли, относно свързването на дренажния съд.
Онагледени на грубо нахвърлена рисунка от ръка, те изглеждат така:
Вариант (а) - класическо свързване, показвано най-често в схемите за ДБ системи.
Недостатък - целият поток загрят флуид минава през съда, което повишава изискванията към топлоизолацията му. Неизбежният шум от шуртяща вода в казанчето, по време на активния цикъл на системата, също може да се окаже проблем. Има условия за образуване на въздушни тапи, най-вече при спиране на помпата за самодрениране.
Вариант (b) - казанчето се пълни, само когато помпата спре и системата се самодренира и изпразва когато помпата заработи. Свободен от недостатъците на вариант (a), но има по-голям риск от образуване на въздушни тапи, които да възпрепятстват нормалната работа на системата. Частично проблемът може да се избегне с увеличаване на дължината "l" и извиване на горната част на отклонението от штранга под форма на обърнато "U". По такава схема съм направил нещата аз, когато пусках тръбите, но дали ще има проблем ще се разбере като изградя системата.
Вариант (c) - монтирани обезвъздушители в горната част на казначето и в най-високата точка до колектора. Избягва се проблемът с възможни въздушни тапи, но се поражда друг - постоянно вкарване в системата на порции въздух, при всеки цикъл пускане-спиране с всичките му последици - вкарване на допълнителни порции кислород и други газове, прах, органика и т.н., които да увеличат корозията, отлаганията и други неприятности. С изпускания въздух неизбежно ще излиза и част от водата в системата, под формата на пари, което предполага необходимост от периодично дозапълване на системата.
Вариант (d) - тънка тръбичка свързва горната част на казанчето с най-високата точка на системата, позволява на буферния обем въздух свободно да се предвижва между казанчето и горната част на системата при пускане/спиране на помпата. Фактически това е вариант (b) с удълженa до максимум дължина (l). Системата остава затворена, без добавяне на нови порции газове, прах и други гадости и не предполага загуба на течност. Няма условия за образуване на въздушни тапи. Единствен недостатък - усложняване и леко оскъпяване на инсталацията.
Ще се радвам да се породи конструктивна дискусия по въпроса.
Онагледени на грубо нахвърлена рисунка от ръка, те изглеждат така:
Вариант (а) - класическо свързване, показвано най-често в схемите за ДБ системи.
Недостатък - целият поток загрят флуид минава през съда, което повишава изискванията към топлоизолацията му. Неизбежният шум от шуртяща вода в казанчето, по време на активния цикъл на системата, също може да се окаже проблем. Има условия за образуване на въздушни тапи, най-вече при спиране на помпата за самодрениране.
Вариант (b) - казанчето се пълни, само когато помпата спре и системата се самодренира и изпразва когато помпата заработи. Свободен от недостатъците на вариант (a), но има по-голям риск от образуване на въздушни тапи, които да възпрепятстват нормалната работа на системата. Частично проблемът може да се избегне с увеличаване на дължината "l" и извиване на горната част на отклонението от штранга под форма на обърнато "U". По такава схема съм направил нещата аз, когато пусках тръбите, но дали ще има проблем ще се разбере като изградя системата.
Вариант (c) - монтирани обезвъздушители в горната част на казначето и в най-високата точка до колектора. Избягва се проблемът с възможни въздушни тапи, но се поражда друг - постоянно вкарване в системата на порции въздух, при всеки цикъл пускане-спиране с всичките му последици - вкарване на допълнителни порции кислород и други газове, прах, органика и т.н., които да увеличат корозията, отлаганията и други неприятности. С изпускания въздух неизбежно ще излиза и част от водата в системата, под формата на пари, което предполага необходимост от периодично дозапълване на системата.
Вариант (d) - тънка тръбичка свързва горната част на казанчето с най-високата точка на системата, позволява на буферния обем въздух свободно да се предвижва между казанчето и горната част на системата при пускане/спиране на помпата. Фактически това е вариант (b) с удълженa до максимум дължина (l). Системата остава затворена, без добавяне на нови порции газове, прах и други гадости и не предполага загуба на течност. Няма условия за образуване на въздушни тапи. Единствен недостатък - усложняване и леко оскъпяване на инсталацията.
Ще се радвам да се породи конструктивна дискусия по въпроса.