Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kozl
- майстор
14 мнения в "Мембранен разширителен съд - диаграма обем/налягане"
radius
- майстор
- Мнения: 5542
Закон на Бойл намерих, който може би обяснява ситуацията.
PV=k , демек вдигаш налягането 2 пъти, обема спада 2 пъти.
9 литров съд е бил на 1 бар и го свързваш в система на 3 бара. Налягането ще е близо до 3 бара, но по-малко, айде да приемем 3 за по-лесно. Ами обема ще е 3 литра въздух и останалото течност
9*1=3*3
ако съда е бил на 2 бара 2*9=3*6, т.е. 6 литра въздух ще останат.
PV=k , демек вдигаш налягането 2 пъти, обема спада 2 пъти.
9 литров съд е бил на 1 бар и го свързваш в система на 3 бара. Налягането ще е близо до 3 бара, но по-малко, айде да приемем 3 за по-лесно. Ами обема ще е 3 литра въздух и останалото течност
9*1=3*3
ако съда е бил на 2 бара 2*9=3*6, т.е. 6 литра въздух ще останат.
preslav
- майстор
- Мнения: 5370
Може би това ще ти помогне - http://elkom-express.bg/%D0%B8%D0%B7%D1 ... %B2%D0%B5/
kozl
- майстор
- Мнения: 9845
Е това е таблица за избор на обем на РС, според налягането.
След като има препоръчителни стойности за мин. налагане и с подадения пример за 140 литра, мин.налягане 3 бара и статично налягане 6 бара, то според поста на radius при напълване на системата, без подгряване ще има свободен обем 70 литра в РС. Ако след това разширената вода е +35 литра то налягането според поста на radius трябва ада е станало 12 бара
6*70=12*35
След като има препоръчителни стойности за мин. налагане и с подадения пример за 140 литра, мин.налягане 3 бара и статично налягане 6 бара, то според поста на radius при напълване на системата, без подгряване ще има свободен обем 70 литра в РС. Ако след това разширената вода е +35 литра то налягането според поста на radius трябва ада е станало 12 бара
6*70=12*35
preslav
- майстор
- Мнения: 5370
Мислех, че ти трябва таблица да си пресметнеш какъв разширителен съд да си вземеш и колко да го надуеш, а не да коментираме останалите участници във форума. Поради липса на знания в областта се доверявам на таблиците. Ако реша да се занимавам професионално с такава дейност ще седна да чета и теория, но за единичен случай (правя си моята инсталация и приключвам) не виждам смисъла да навлизам в някакви дълбоки води. В случая с примера даден в статията ми се струва, че за да имаш 6 бара статично налягане ти трябва 60 м. воден стълб - съвсем грубо това е 20 етажна сграда, надали питаш за такава.
- 1
- 2
Тема "Мембранен разширителен съд - диаграма обем/налягане" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!