Най - вълнуващия въпрос зимно време.
syncho - майстор
sergi, подовото така направено би трябвало да работи. Осезателя или датчика на термоглавата е на правилното място - НЕ го мести! Можеш, не направо е задължително, да го изолираш, за да дава по-точен отчет. Най-вероятния проблем при теб е въздухът. Другата вероятност е да е необходимо повече време за да усетиш някакво затопляне на пода.

Някъде четох, че дебитомерите били излишни... излишни са за този, за който не знае за какво служат. Дебитомерите се настройват според проекта (това пък какво ли ще е) на подовото отопление. Там по кръгове се настройва точно определен дебит на база изчисленията за всеки отделен кръг. За това се слагат, а не за украса. Вторичната им полезност е да се види дали има изобщо дебит във всеки един кръг поотделно, а не да се гадае.

Обезвъздушаването също не е твоя работа, но ако можеш да го направиш си е плюс за теб. На подаващия колектор в ляво имаш някакво кранче, което не виждам да е свързано с нещо. Отвори го съвсем леко да видиш дали ще излезе някакъв въздух при спряна помпа. След това пусни помпата за 5-10мин, спри я и повтори упражнението с кранчето, ако първоначално е излязло въздух. Всеки си има собвстен начин и инструменти за обезвъздушаване - кой с помпа, кой с друго, кой боб фърля. В случая ти нямаш кой знае какъв избор.
syncho - майстор
radius написа:
Аз съм аматьор и имам наблюдения само върху моята система, така че не ти предлагам решения, а само насоки за размисъл.
1.Работи ти най-краткия кръг щото нямаш баланс отделните кръгове на подовото и логично минава през него най-много.
2. Помпата ти е слаба, каква е?
3. Подовото е навито през 20см и стаята е с големи загуби.
4. Очакваш бързо да ти стопли, а това ще стане след 1-2 дни...
5. С ръка щом усещаш значи е прекалено горещо за подово.
1. много вероятно
2. за три кръга по-скоро не е слаба
3. също е много вероятно
4. чак толкова не е, ако е сметнато и навито добре
5. така си е
sergi - специалист
radius написа:
Аз съм аматьор и имам наблюдения само върху моята система, така че не ти предлагам решения, а само насоки за размисъл.
1.Работи ти най-краткия кръг щото нямаш баланс отделните кръгове на подовото и логично минава през него най-много.
2. Помпата ти е слаба, каква е?
3. Подовото е навито през 20см и стаята е с големи загуби.
4. Очакваш бързо да ти стопли, а това ще стане след 1-2 дни...
5. С ръка щом усещаш значи е прекалено горещо за подово.
и аз съм аматьор

-как се прави баланса?
-помпата се вижда на снимките вило с 3 скорости
-ще потърся снимки при монтажа, помещението е стара постройка с стара дограма.
под подовото има фибран 2см, отгоре теракот
-работи от ноември
-за усещането си прав
radius - майстор
Сънчо, направо се възгордях след твоя коментар :yawinkle:
sergi - специалист
като мисля върху вашите идеи
стигам до извода , че просто всичко работи, но не е изчислено или не е изпълнена коректно схемата с подовото.....и е слабо като краен ефект!

а дали не може някъде преди подовото да се добави още един радиатор...
напр от там където отива за бойлера и малкото радиаторче /червената и синята линия/?
Последна промяна от sergi на чет яну 19, 2017 1:47 pm, променено общо 1 път.
sergi - специалист
ето ги намотките....
май са на рядко....

и от това което виждате, с думи прости какво ми е нужно за да обезвъздуша сам?

Прикачен файл

първия кръг.JPG

Прикачен файл

прехода към средния кръг.JPG

Прикачен файл

крайното помещение (2).JPG
syncho - майстор
Така като гледам кръговете са абсолютно свободни съчинения в час по трудово.

Писал съм ти за обезвъздушаването. Прочети малко по-горе.
sergi - специалист
syncho написа:
Така като гледам кръговете са абсолютно свободни съчинения в час по трудово.

Писал съм ти за обезвъздушаването. Прочети малко по-горе.
от кранчето на вх колектор пуска само вода...

явно не е сметната както трябва, а и си мисля дали тези линейни метри, наистина са положени?
syncho - майстор
От ръчния обезвъздушител на връщащия (долния) колектор излиза ли въздух? Надявам се на спряна помпа пробваш да гониш въздуха, нали?
sergi - специалист
от долния не съм опитвал
при спряна, да