привет
имам изградена отоплителна система с печка с водна риза, радиатори и подово.
системата е комбинирана с бойлер с две серпентини и соларен панел за топла вода.
системата е отворена, две помпи вило с по три скорости, радиаторите са основно 3 ,
а малкия е просто да отвръща въздуха при бойлера да не замръзва.
първо водата минава през радиаторния кръг и бойлера, в последствие през подовото.
има и трипътен вентил за подовото настроен на 50 градуса, ако не бъркам.
печката е 13 кв на водната риза и 8 на излъчване.
всичко е направено от професионалист, но поради обективни причини първо се направи
отоплителната с-ма и след това се добави солара с бойлера.
температурата на водата след печката е нагласена на 60гр. с термостат и термометър.
подовото е на площ от около 35-40 кв.м , на 3 помещения.
всичко работи много добре, но....
проблемът за който имам нужда от съдействие е, че половината от подовата серпентивна
почти на загрява.
загрява само стаята най близо до колекторите, а най далечната част - направо не!
системата е обезвъздушавана, но тази зима при първото пускане на ситемата се установи
този проблем.
тъй като живея в отдалечено търновско село, човекът монтирал системата не е твърде склонен да ме посети за отстраняване на проблема....
та идеята ми е дали ще успея с ваша помощ да реша този проблем?
това са радиаторите
010-22-5050-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/500
010-22-5100-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/1000
010-22-5140-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/1400
010-22-5160-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/1600
радиаторите са с термоглави и секретни кранове.
опитал съм се да направя някакъв баланс на системата с секретните кранове.
прилагам и снимка за повече инфо....
и благодаря предварително!
имам изградена отоплителна система с печка с водна риза, радиатори и подово.
системата е комбинирана с бойлер с две серпентини и соларен панел за топла вода.
системата е отворена, две помпи вило с по три скорости, радиаторите са основно 3 ,
а малкия е просто да отвръща въздуха при бойлера да не замръзва.
първо водата минава през радиаторния кръг и бойлера, в последствие през подовото.
има и трипътен вентил за подовото настроен на 50 градуса, ако не бъркам.
печката е 13 кв на водната риза и 8 на излъчване.
всичко е направено от професионалист, но поради обективни причини първо се направи
отоплителната с-ма и след това се добави солара с бойлера.
температурата на водата след печката е нагласена на 60гр. с термостат и термометър.
подовото е на площ от около 35-40 кв.м , на 3 помещения.
всичко работи много добре, но....
проблемът за който имам нужда от съдействие е, че половината от подовата серпентивна
почти на загрява.
загрява само стаята най близо до колекторите, а най далечната част - направо не!
системата е обезвъздушавана, но тази зима при първото пускане на ситемата се установи
този проблем.
тъй като живея в отдалечено търновско село, човекът монтирал системата не е твърде склонен да ме посети за отстраняване на проблема....
та идеята ми е дали ще успея с ваша помощ да реша този проблем?
това са радиаторите
010-22-5050-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/500
010-22-5100-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/1000
010-22-5140-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/1400
010-22-5160-5 - КОРАДО Панелен р-р 22/500/1600
радиаторите са с термоглави и секретни кранове.
опитал съм се да направя някакъв баланс на системата с секретните кранове.
прилагам и снимка за повече инфо....
и благодаря предварително!