PCL82 написа:Подходящият предпазител е макс 35А.На 4mm2 може и да е 35А, но на 6mm2 може да е 50А.
toolegittoquit написа:За 50А при 6мм2 е възможно, но има условности: дължина на трасето, начин на полагане, вид на кабела, характеристика на предпазителя.PCL82 написа:Подходящият предпазител е макс 35А.На 4mm2 може и да е 35А, но на 6mm2 може да е 50А.
Някъде бях срещал за 6мм2 при полагане в тръба максимален ток 54А.
Трябва да се има предвид, че масово са разпространени партиди са с 6мм2, при стари електромери за 40А, които са предвидени за 35А стопяеми предпазители. Тези 35А не изгарят веднага при 36А, а в продължение на 1час могат да понесат претоварване от 1,45 до 1,6 пъти.
Това дава възможност да поемат някой пик при готвене без да се налага партидата да е голяма.
В последствие са правени произволни подсилвания с 63А вложки, новите електромери са за 60А, но кабелите си остават слабото място.
Заключение: 6мм2 носи много, но като се ползва на предела започва да грее, възките се разхлабват постепенно и се стига до стопявания и запалвания. Затова този резерв е добре да се ползва само кратковременно.