• 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Krass - майстор
Благодаря, така е когато знаеш кого да попиташ :wink:

P.S. И аз намерих нещо http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem3.php
fikata - майстор
Krass
:prost:
Това съм ти пуснал и аз. Означенията на клемите КЛ1 КЛ2 КЛ3 отговарят съответно Х1 Х2 Х3
Изображение
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/str ... p#electric
Изображение
ОВ работна намотка
ПО пускова намотка
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
Последна промяна от fikata на пет мар 22, 2013 9:06 pm, променено общо 5 пъти.
Krass - майстор
fikata написа:
Krass
:prost:
След малко. Чакам човекът, който си е направил шмиргел от такъв мотор да почерпя за работата, която ще му свърша :lol:
bulhomes2 - майстор
Тъй. Да усложня малко темата. Първо да видим дали правилно съм разбрал.
Имам 2 трифазни вентилатора по 370W. Понеже ще работят винаги заедно - мисля да ползвам един кондензатор около 50uF на 400V за работните им намотки, и един около 100uF на 400V за пусковите. По тая схема
Прикачен файл:
Trifazen na monofazno.gif
Trifazen na monofazno.gif (9.48 KиБ) Видяна 4236 пъти
Дотук е ясно. Сега иде сложното. Искам да им направя няколко степени на оборотите. Тая схема на lecki дали ще стане:
Прикачен файл:
Lecki.jpeg
Или това - http://www.intiel.com/fan_reg_asyn_bg.htm но не било честотен регулатор, а някакъв фазов.
bulhomes2 - майстор
Бая време мина, нещо не отговаряте спецовете, та ще пробвам да опростя въпроса. Втората схема ще има ли скорости?
Първата е ясна...
Прикачен файл:
MonofTrif2skor.jpg
Gnus - специалист
Да повдигна темата с 2 въпроса.
1. Може ли да се използва тиристорно/симисторно регулиране на оборотите по фаза, както има доста такива схеми за дрелки и дребни уреди?
2. XXI век сме все пак. Има ли някаква алтернатива на пусковия бутон със средствата на електрониката?
hidrazin - майстор
1. Дрелките и дребните уреди НЕ СА с асинхронни двигатели.
2. За пускането си има достатъчно надеждни и евтини центробежни регулатори. Не е проблем да се направи и с електроника.
:partyman:
Здравейте! Имам въпрос относно свързване на трифазен ел.двигател на монофазен ток с кондензатор.Питането ми е при свързването в триъгълник трябва ли да слагам мостове между клемите U1-W2; V1-U2; W1-V2 ? Показаното изображение е от друг ел.мотор, но при моя е същата схема.
Изображение
fikata - майстор
[quote="lubovan"]Здравейте! Имам въпрос относно свързване на трифазен ел.двигател на монофазен ток с кондензатор.Питането ми е при свързването в триъгълник трябва ли да слагам мостове между клемите U1-W2; V1-U2; W1-V2 ?

Отговор : НЕ
фаза R на W2
фаза S на U2
фаза T на V2
Andri01 - майстор
"...свързване на трифазен ел.двигател на монофазен ток с кондензатор..." и "...Отговор : НЕ
фаза R на W2
фаза S на U2
фаза T на V2..." :? :? :?
От къде дойдоха тези три фази: R-S-T при монофазна мрежа? А иначе отговорът е : ДА! Триъгълник: начало/край ...начало/край на намотките. После кондензатора,фаза/нула и....те това е! :).