С резистори не става, понеже товара значително се променя докато навие. Ако е Siemens от серията 3АН5 (доста популярни у нас) навива за около 6 секунди, лато макс товар е на 2-та сек.
Случвало се е и аз да монтирам такива със сбъркано напрежение (24 V вместо 220 V AC/DC). Задължително се ползва траф или траф-изправител. Машинките са колекторни и работят както на АС, така и на DC. Мощността е 200-400W според модела.
След Siemens XAHX следва поредица от букви и цифри които маркират всички спецификации на прекъсвача. Там е и напрежението на моторчето.
Примерно:
3AH3078-8MF50-0FA2-ZA30
_______|| |
_______|| --> оперативно напрежение на задвижването 220VDC
_______| -->оперативно напрежение на изключвателната бобина 220VDC
_______-->оперативно напрежение на включвателната бобина 220VDC
В моя случай един изправител MeanWell 20A свърши работа. Проблема идва ако се случи 2 прекъсвача да навиват едновременно.
http://www.siemens.com/corp/apps/search ... =1&sheet=1
Случвало се е и аз да монтирам такива със сбъркано напрежение (24 V вместо 220 V AC/DC). Задължително се ползва траф или траф-изправител. Машинките са колекторни и работят както на АС, така и на DC. Мощността е 200-400W според модела.
След Siemens XAHX следва поредица от букви и цифри които маркират всички спецификации на прекъсвача. Там е и напрежението на моторчето.
Примерно:
3AH3078-8MF50-0FA2-ZA30
_______|| |
_______|| --> оперативно напрежение на задвижването 220VDC
_______| -->оперативно напрежение на изключвателната бобина 220VDC
_______-->оперативно напрежение на включвателната бобина 220VDC
В моя случай един изправител MeanWell 20A свърши работа. Проблема идва ако се случи 2 прекъсвача да навиват едновременно.