Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
teves - специалист
Здравейте колеги,имам трансформатор на който няма табелка, но на клемата на която са изведени изводите на намотките, пише 220V и 30V.До тук всичко е ясно.Но въпроса ми е за какъв ток е вторичната намотка,как може да се разбере?
gogo7777 - майстор
Измери диаметъра на проводника на вторичната намотка. Има таблици в нета, потърси.
teves - специалист
Благодаря ти колега,предполагах че може би това е начина,но като не съм сигурен...
moimoimoi - майстор
взимаш шублер и мериш колко мм е вторичната намотка
после намираш сечението S = π.d.d/4
т.е. ако диаметъра е 3мм то сечението ти е S=3,14*3*3/4=7.065 квадратни милиметра

нормалната токова плътност при маломощните трансформатории е около 3 ампера за квадрат

т.е. в примера максималния ток който може да понесе вторичната 7*3=21 ампера

друг начин е чрез сечението на магнитопровода да се определи мощноста на самия траф

http://postimg.org/image/bs9xhe94b/
ditronix - специалист
Жицата,жицата. Магнитопровода е стандартен и обикновено е със запас.
vk - специалист
ditronix написа:
Жицата,жицата. Магнитопровода е стандартен и обикновено е със запас.
Както се казва с известната песен - жица, жица, пълна паница ... :-D
pavelari - майстор
прати снимка или поне кажи колко кила е

Тема "трансформатор 220/30V I=?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: