Четох я няколко пъти, а ти прочете ли, че съм сложил допълнителен възвратен, точно за да НЕ връща в системата, а ди си изтича през дренажната тръбичка?
Ами четох. Ама реших да не коментирам тази глупост. Надявах се сам да си го обясниш. Клапана е комбиниран. Предпазителната част отваря между 8-10 бара. Щом ти харесва бойлера ти да се "свива" и "разтяга" при всяко пускане на вода между 3 и 10 бара - добре. Ама не е такъв този клапан. Той изхвърля вода през дренажния отвор при аварийни състояния - наляпане над 10 бара, като не сработят термостата и защитите.
P.S. Сега вземи си прочети и инструкцията на бойлера и виж дали не е ЗАБРАНЕНО да се монтира каквото и са е преди комб.клапан. Читател...