Andri01 написа:... И ако водомера за студена вода е на 50см преди бойлера /има и такива случаи/?И какъв е проблема?
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Junak
- майстор
115 мнения в "Бойлер налягане?"
ivanovbg
- майстор
- Мнения: 4326
Колега, клапана си има пружина която определя при каква разлика в налягането да отвори.
И малко физика - коефициента на разширение на водата при 80 градуса е около 0,00062. Това ще рече че 100 литра вода ще се разширят с 62 куб. см. при тази температура. Ако отнемеш тези кубици налягането в бойлера ще стане 0. Въобще не би трябвало да стигнат до водомера тези 60куб. см.
Напълно нормално е да изтекат тези куб. см. през разтоварващия клапан докато загрее бойлера. По спомен 12 капки от капкомер са 1 куб. см. Така че е нормално от клапана да изтекат около 700-800 капки ако налягането във водопровода е близо до налягането на отваряне на клапана.
И малко физика - коефициента на разширение на водата при 80 градуса е около 0,00062. Това ще рече че 100 литра вода ще се разширят с 62 куб. см. при тази температура. Ако отнемеш тези кубици налягането в бойлера ще стане 0. Въобще не би трябвало да стигнат до водомера тези 60куб. см.
Напълно нормално е да изтекат тези куб. см. през разтоварващия клапан докато загрее бойлера. По спомен 12 капки от капкомер са 1 куб. см. Така че е нормално от клапана да изтекат около 700-800 капки ако налягането във водопровода е близо до налягането на отваряне на клапана.
Junak
- майстор
- Мнения: 1689
Andri01 написа:А,няма проблем . Но съм виждал "сварен" водомер за студена вода,след като невъзвратния клапан е отказал и даже течеше гореща вода при комшиите !Хайде още веднъж да обясним. При температурното разширение на водата и връщане в студения водопровод се връща СТУДЕНА ВОДА. Чак когато наближи края на загряването във водопровода постъпва много малко топла вода, но процеса /на връщане/ е толкова бавен, че докато стигне водомера, водата изстива няколко пъти. А и когато наближи да изключи, водата вече почти не се разширява.
Ако клапана откаже - случва се, но не разглеждаме този вариант, защото може да се случи с всеки клапан. Пък ако откажат и защитите... Виждал съм и "сварени" водомери и на комшиите...
Опаа, колегата ме е изпреварил...
ivanovbg
- майстор
- Мнения: 4326
Andri01 написа:А,няма проблем . Но съм виждал "сварен" водомер за студена вода,след като невъзвратния клапан е отказал и даже течеше гореща вода при комшиите !Едва ли е само от клапана - по скоро комбинация клапан, терморегулатор и термозащита.
И научете малко БЪЛГАРСКИ - клапана се казва ВЪЗВРАТЕН. Означава че след като премине нещо през него - флуид някакъв - той се връща в изходно положение. В стремежа да се покажете, че пращите от акъл какви ли не думи измисляте
http://rechnik.info/%D0%B2%D1%8A%D0%B7% ... 0%B5%D0%BD
Тани
- модератор
- Мнения: 7137
Хубаво си чешете ...клавиатурите, наистина полезни неща написахте , но дайте и практически съвет на питащия за КОНКРЕТНИЯ случай! А иначе варианти много, СЛЕД като сме дали конкретни съвети на човека с проблема, може да си ги коментираме до безкрай! Дотук има две практически предложения - да си разглоби бойлерите и да им погледне нагревателите , а второто е , засега да махне редуцир вентила! За да помогнем на питащия, нека всеки пишещ в темата даде практически насоки, за решаване на конкретния проблем, като подкрепи един от двата съвета или даде свой, за да ги коментираме и да помогнем максимално!
ПП Andri01 , наляганията ще се изравнят, водата ще спре да се връща, а нагревателя ще изключи, защото ще загрее водата и съответно ще спре да я разширява! Доколкото разбрах от Лазар, втория клапан е по-скоро диференциален с малък дебит и отваря само когато налягането от бойлера е малко по-високо от това в мрежата, когато наляганията се изравнят, то той е затворен и вода не се връща!
ПП Andri01 , наляганията ще се изравнят, водата ще спре да се връща, а нагревателя ще изключи, защото ще загрее водата и съответно ще спре да я разширява! Доколкото разбрах от Лазар, втория клапан е по-скоро диференциален с малък дебит и отваря само когато налягането от бойлера е малко по-високо от това в мрежата, когато наляганията се изравнят, то той е затворен и вода не се връща!
ivanovbg
- майстор
- Мнения: 4326
Andri01 написа:"...ако налягането във водопровода е близо до налягането на отваряне на клапана...." За трети го пише: какво става при спиране на водата от ВИК / налягане във водопровода равно на нула / и работещ нагревател?Чети де, при изправен възвратен клапан :
ivanovbg написа: Това ще рече че 100 литра вода ще се разширят с 62 куб. см. при тази температура. Ако отнемеш тези кубици налягането в бойлера ще стане 0Де факто ще изтекат не повече от 62 куб. см. за да затвори малкия клапан. Сметни 25см. половин цол тръба колко обем има и сам ще си отговориш нататък.
А за пусналия темата съм казал. Или е заровен нагревателя в котлен камък, или тръбата за топлата вода в бойлера е "пораснала" в следствие на полепнал котлен камък и не е останал въздух в него или и двете. Отваряне и почистване би трябвало да помогне
Последна промяна от ivanovbg на ср окт 23, 2013 9:34 am, променено общо 1 път.
Junak
- майстор
- Мнения: 1689
Ми аз го писах - ако налягането на студената вода е над 6 бара, да слага шлаух и да отвежда изтеклата вода. Няма спасение. И задължително да махне редуцира. Препоръчват ги пак заради тънката ламарина. Ако чуете как пукат водосъдържателите при изпитание...
P.S. Ако може да намери някорко клапана, да пробва с различни, имат известен толеранс. И ако има късмет...
P.S. Ако може да намери някорко клапана, да пробва с различни, имат известен толеранс. И ако има късмет...
Junak
- майстор
- Мнения: 1689
Andri01 написа:"...ако налягането във водопровода е близо до налягането на отваряне на клапана...." За трети го пише: какво става при спиране на водата от ВИК / налягане във водопровода равно на нула / и работещ нагревател?Клапана продължава да пропуска съвсем малки количества вода. ВОДАТА В ДОЛНАТА ЧАСТ НА БОЙЛЕРА Е СТУДЕНА /където е студената тръба/. Оффф, пиша едно и също трети път...
Тема "Бойлер налягане?" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!