Мочтета и момичета специалисти ,коментириха, че не е проблем уреди за 220 волта купени в БГ могат да работят без проблем в САЩ и си задавам следният въпрос: В БГ напрежението между фаза и нула е 220 а между две фази 380 .В САЩ между фаза и нула е 110волта а между две фази 220волта ,защо я има тази разлика в отношеноята м/у линейното и фазово напрежение ?В БГ е 1.72 пъти а в САЩ е точно 2 пъри !Как по дяволите се изчисляват матетически тези стойности??? #-o :rolleyes:
Последна промяна от saraneron на пон ное 04, 2013 2:52 pm, променено общо 1 път.
Тани - модератор
И там разликата е около 1.7 (корен квадратен от 3) , а напрежението между фазите е съответно 190V При това напрежение, повечето уреди за 220V биха работили прилично!
ditronix - специалист
Aми те уредите ако са с импулсни захранвания ще работят и при 90V. Изобщо не им трябва междуфазовото напрежение. Ако захранванията са трансформаторни,вече ще е необходимо междуфазовото напрежение.И както каза Тани,повечето такива уреди би трябвало да си работят,особено електрониката,която в състава си има стабилизатори на напрежението.
fikata - майстор
В САЩ се ползват следните напрежения
120/208 V 277/480 V 120/240 V 240 V / 480 V при честота 60 Hz
разликата се дължи на това дали се ползва три или четирипроводна система/ с работен нулев проводник/, т.е ниската страна на трансформатора дали е свързана в триъгълник или звезда със заземена неутрала.
Последна промяна от fikata на съб ное 02, 2013 8:14 pm, променено общо 1 път.
saraneron - специалист
fikata написа:
В САЩ се ползват следните трифазни напрежения
120/208 V 277/480 V 120/240 V 240 V / 480 V при честота 60 Hz
разликата се дължи на това дали се ползва три или четирипроводна система/ с работен нулев проводник/, т.е ниската страна на трансформатора дали е свързана в триъгълник или звезда със заземена неутрала.
Приемамае СТАНДАРТ 120/240волта ,как се получава от трансформатора тези напрежения като се превключва от звезда в триъгълник ???????? Същото би трябвало да е и б БГ 220/440 а ма не е , а е 220/380
fikata - майстор
Many areas such as the USA which use (nominally) 120 V make use of three-wire, single-phase 240 V systems to supply large appliances. In this system a 240 V supply comes with a centre-tap neutral to give two 120 V supplies which can also supply 240 V to loads connected between the two live wires.

Three-phase systems can be connected to give various combinations of voltage, suitable for use by different classes of equipment. Where both single-phase and three-phase loads are served by an electrical system, the system may be labelled with both voltages such as 120/208 or 230/400 V, to show the line-to-neutral voltage and the line-to-line voltage. Large loads are connected for the higher voltage. Other three-phase voltages, up to 830 volts, are occasionally used for special-purpose systems such as oil well pumps.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity
Тези 120V се получават чрез заземена средна точка на намотка за 240V от трансформатора.Това не е монофазно напрежение от трифазна система.
Монофазно 120V е при трифазна система с линейно напрежение 208V
Последна промяна от fikata на съб ное 02, 2013 8:56 pm, променено общо 2 пъти.
petrov_belota - специалист
И освен това в Сащ и Япония честотата на тока е 60 херца, не 50 :)
Според мен това си е заради някакви икономически въпроси...
Като отидете с жената в Япония, тя да не си носи пресата за коса от БГ, а да си купи от там нова :D
kam34 - специалист
Съотношението линейно/фазно напрежение (400/230) при захранващ трансформатор с вторично напрежение 3х400V и свързване в звезда с изведен звезден център е 1/корен3 и е стандартизирано в Европа. В щатите захранващите трафчета им висят като казани по няколко на стълбовете :shock: за всеки отделен консуматор или група от няколко по малки консуматора. Там свързването е с изведена и заземена средна точка на вторичната намотка. От там идва и другото съотношение 1/2

Като им гледам таблицата е страшна каша от напрежения, мрежи и начини на свързване :shock: хамериканска му работа.

Прикачен файл

Клипборд02.jpg

Прикачен файл

Клипборд01.jpg
Клипборд01.jpg (101.85 KиБ) Видяна 5590 пъти
shadow__01 - майстор
Тази честота 60Hz влияе пряко върху оборотите на уредите с ел двигател(повишават се). Без значение дали трифазни или монофазни.
hidrazin - майстор
shadow__01 написа:
Тази честота 60Hz влияе пряко върху оборотите на уредите с ел двигател(повишават се). Без значение дали трифазни или монофазни.
На всички уреди ли?
:partyman:

Тема "ЗАЩО линейно /фазно е 120/240 волта а не е 120/208 ?" | Включи се в дискусията: