От известно време се боря с едни UPS-и Powerware 9120, които след години работа отказват да работят, особено след скапване на батериите (акумулаторите). Проблемите обикновено възникват след смяната на старите акумулатори с нови.
Първият проблем, с който се сблъсках бе съобщение на дисплея "DC bus fault".
Този проблем го реших, чрез смяна на два кондензатора - C10 и C14. Кондензатора C10 е с капацитет 2200 µF/16V, а C14 е 100 µF/63V, като С10 го заменям с 2200 µF/25V за по сигурно.
9120_700va_med.jpg (73.31 KиБ) Видяна 1183 пъти
Няколко UPS-а (5 на брой) се съживиха, но някой (2 на брой) дадоха друга грешка - "Charger Failure"
За сега съм спрял с ремонта, защото ми падна батерията на мултимера и докато купя нова и дойде Понеделник реших да се допитам до вас.
Дали някой не се е сражавал с подобни апаратури?
Първият проблем, с който се сблъсках бе съобщение на дисплея "DC bus fault".
Този проблем го реших, чрез смяна на два кондензатора - C10 и C14. Кондензатора C10 е с капацитет 2200 µF/16V, а C14 е 100 µF/63V, като С10 го заменям с 2200 µF/25V за по сигурно.
Прикачен файл:
9120_700va_med.jpg (73.31 KиБ) Видяна 1183 пъти
За сега съм спрял с ремонта, защото ми падна батерията на мултимера и докато купя нова и дойде Понеделник реших да се допитам до вас.
Дали някой не се е сражавал с подобни апаратури?