Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
fbr - майстор
Няма да има промяна в сметката, но тогава контактите могат да прогарят , а не да залепват, щото прекъсването на индуктивен товар води след себе си самоиндукция.
fikata - майстор
Има ли някакъв начин да се изчисли/предположи какъв ще е резултата в месечната сметка (т.е. колко нагоре) при премахването на концезаторите ?
Всякакво теоретично изчисление за прогнозиране за месечната консумация на реактивна енергия само от ЛЛ с ПРА дросел стартер ще бъде далече от реалната прогноза.
Реактивният електомер измерва реактивната енергия, която интегрира във времето реактивната моментна мощност осцилираща в мрежата.Реактивната мощност е векторен сбор от индуктивна /предимно пром.токови консуматори като ас двигатели,трансформатори, дросели и др.индуктивни консуматори/ и капацитивна мощност/ дълги кабелни линии без товар, прекомпенсиране на индуктивна мощност - включени кондензаторни батерии без нужда за компенсиране на индуктивна мощност/.
Нормално според изискванията отчитането на фактора на мощността и отчитането на реактивна енергия е за обекти с мощност над 100 кW.
В резюме. По принцип идуктивната мощност на едно осветително тяло с дросел
е онтосително по малка от индуктивната мощност на един асинхронен двигател.или трансформатор /електрожен/ Зависи от броя на телата и общата им привидна мощност, времето им за продължителност на включване и това отнесено към мощността на другите консуматори с индуктивен товар/предимно ас двигатели/ с тяхната продължителност на включване и ненатоварване на номинална мощност. /Пример: един асинхронен двигател работещ на празен ход или преоразмерен за работа с номиналната му мощност,когато е ненотоварен работи с много по нисък "косинусфи" от номиналния му/.
Компенсацията на лошия фактор на мощността или подобряването му става по два начина:
Локален - на всеки консуматор консумиращ реактивна енергия
Обща компенсация - мощността от всички консуматори генериращи индуктивна енергия автоматично се следи и при нужда се компенсира с включването на необходима капацитивна мощност от кондензаторни батерии
Нивото на днешната автоматизация на работата на ККУ /комплексни кондензаторни устроиства или реакторни устроиства/ гарантира непрекъснато спазване на предписания фактор на мощността на всеки електроенергиен консуматор при които се отчита и реактивната енергия освен активната.
Най добре е определянето на частта на реактивната енергия да определи с измерване, а не с прогнозно изчисляване.

Тема "Залепващо реле при включване на луминисцентно тяло" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: